如果我遇到这样的项目,我会这样做,不一正确,大家一起探讨.
1, clause 17 of IEC 60335-1是讲变压器的过载问题,其中短路也是一种过载但不一定是最严酷的情况.
按标准,过载是要考虑正常工作时出现的最不利的过载与短路( i.e. Copliance is checked by applying the most unfavourable short circuit or overload which is likely to occur in normal use.).
在使用过程中,变压器的次级在fuse之前以及输出都可能短路,所以单单做短路,变压器的次级在fuse之前要做短路测试,在输出也要做短路测试.
但是做overload时只需要在output terminals做过载,因为输出端可能接不同的外部载荷,这样比较符合实际情况,过载也往往在电源输出端过.
如果在对输出做短路测试以及做过载时,所测得的次级短路电流要按cl 19.12 of IEC 60335-1来处理,即如果短路电流<2.1 times rated current of fuse,则要把fuse短掉再做输出短路或过载,短路电流的其它两种情形可参考此条款.