关于接地螺钉的尺寸的问题请教各位!
关于接地螺钉的尺寸的问题请教各位!
1)根据UL60950接地螺钉的尺寸主要取决于设备的额定电流
但是认证机构和我说还要考虑北美的空开20A(我们设备的额定电流很小5-8A)
请问各位,那种选择是正确的?
2)设备内部的保护连接线(设备内与外壳连接的黄绿线)也必须按照20A来选取吗?
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
kevin1946
LV.6
2
2008-09-05 13:49
我认为 如果你的产品不靠建筑物配电提供保护,就不需要考虑20A的建筑物配电,考虑你的输入保险丝的额定电流就可以了.