OZ9RRAG 方案4灯管,两个变压器初级有少部分在老化时烧坏,主要是铜线漆包层融化,导致匝间短路与层间短路. 初级线径:Ø:0.4 耐温:155 度.次级铜线OK ,且MOSFET OK . 是匝比不合理,还是磁心选材有问题?
请各位大侠发表高见.
OZ9RRAG 烧坏变压器初级线圈
全部回复(18)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@xpsj
不良率为0.5%,并且将不良变压器更换后重新老化,全部OK.会不会是变压器来料有问题?如果是设计有问题,那么为什么换了变压器以后重新老化都OK?测试变压器铜线温升38度,磁心温升31度.铜线温度78度.环境温度:40度.磁心温度71度.如果是来料有问题,那么是来料的哪个参数不合格?请发表高见
正常的话此类变压器所用功率铁氧体磁芯在七十几度时Bs应可做到400多mT,若你设计变压器时B值距离此数值还有一定余量(通常只取一半左右)
则问题来自供应商的磁芯,其Bs不达标(偏低).这个指标几乎没几个变压器厂可以测的出来,所以你对磁芯供应商的选用就要特别留心.
则问题来自供应商的磁芯,其Bs不达标(偏低).这个指标几乎没几个变压器厂可以测的出来,所以你对磁芯供应商的选用就要特别留心.
0
回复
提示
@herb
正常的话此类变压器所用功率铁氧体磁芯在七十几度时Bs应可做到400多mT,若你设计变压器时B值距离此数值还有一定余量(通常只取一半左右)则问题来自供应商的磁芯,其Bs不达标(偏低).这个指标几乎没几个变压器厂可以测的出来,所以你对磁芯供应商的选用就要特别留心.
我比较认同herb兄的看法,我曾经遇到过OZ965变压器设计不合理导致磁饱和烧变压器的异常,其实这种现象是比较好判断的,你可以将电流探棒串联在变压器一次侧回路中,将inverter的输入电压调到最下限,输出电流调制最大,将环境温度设置为60度,在这种情况下观察电流波形,是否存在偏磁现象(如果是推挽架构)如果观察到在电流关断的一瞬间出现很大的一个电流尖峰,那么就可以证明在这种情况下出现了临界饱和!
如果嫌麻烦的话,我劝你买一台TEK5000型示波器,你可以直接观察到变压器磁化曲线,这样用起来就方便多了.
解决方法如果不能变磁心,就只能增加一次侧的线圈匝数,当然二次侧也要变喽!
如果嫌麻烦的话,我劝你买一台TEK5000型示波器,你可以直接观察到变压器磁化曲线,这样用起来就方便多了.
解决方法如果不能变磁心,就只能增加一次侧的线圈匝数,当然二次侧也要变喽!
0
回复
提示