• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请问有参数达到500A/1000V的IGBT吗?

我按照逆变器功率是100kvar来计算的,算出的IGBT额定电流为450.1A,电压近似达1000V.有适合的IGBT可用吗?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
zyl611
LV.2
2
2005-03-24 10:31
有的,请联系我hawk@etpec.com
0
回复
zyandbsb
LV.1
3
2005-03-24 15:57
@zyl611
有的,请联系我hawk@etpec.com
可以再确认一下您的邮箱吗?我无法发邮件过去.谢谢!
0
回复
guoyun
LV.2
4
2005-03-26 22:02
三菱有的
0
回复
烧炸了
LV.3
5
2005-03-29 12:39
多着呢.你准备用的直流电压几伏?
0
回复
2005-03-29 14:10
按100KVA,有效值450A计算,输出为电压有效值AC220V.
如果供电电压不大于DC400V,没有必要用1000V的IGBT,应用600V的.
.
0
回复
jacky_y
LV.2
7
2005-03-30 12:36
你说的这个型号是最常用的~
可以联系我
QQ:311014,注明+我的需求
或者dodomao@qq.com
0
回复
何汉楼
LV.3
8
2005-04-01 00:08
@jacky_y
你说的这个型号是最常用的~可以联系我QQ:311014,注明+我的需求或者dodomao@qq.com
去IR公司网站看看
0
回复