高压测试仪器输出的电压不稳定

我们公司使用的高压测试仪输出的电压不稳定,
设置1500伏输出1580,这可接受么?
我请问大侠们高压设置1000伏输出多少范围是行业可接受的范围???
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
suzgreat
LV.5
2
2008-11-07 10:35
一般高压仪的范围是3%以内的,你这个超范围了
0
回复
seraph
LV.6
3
2008-11-07 16:42
@suzgreat
一般高压仪的范围是3%以内的,你这个超范围了
太感谢了!另外在请教一下,接地电阻一般行业标准是多少?
0
回复
suzgreat
LV.5
4
2008-11-10 09:25
@seraph
太感谢了!另外在请教一下,接地电阻一般行业标准是多少?
你在上海的是吗,可以联系我,苏州格雷特电子,黄天宇,13771930665,接地电阻是电流精度3%,电阻精度为2%