ups开机问题
ups开机问题
一台新的ups(10k的工频机)装好开机,不带负载,结果一闭合机器空开市电的前两级空开就跳开,机器空开也闭合不了,用电池冷启动没问题,测试机子整流模块也没问题,我想问下怎么解决?希望前辈们给我解答!
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
chyx
LV.5
2
2008-11-29 16:26
机器装好是否带电池及充电电路
0
回复
提示
fspower
LV.3
3
2008-11-29 17:27
什么品牌的机器啊!检查一下是不是有哪里漏电了
0
回复
提示
我是传奇
LV.4
4
2008-11-29 18:59
@fspower
什么品牌的机器啊!检查一下是不是有哪里漏电了
新的怎么会有问题呢
0
回复
提示
chyx
LV.5
5
2008-11-29 20:12
@我是传奇
新的怎么会有问题呢
问题可能是加电时机器吸收电流过大.接入市电开关过流小.带充电及电池起动电流增加一倍还多,所以什么都好.起动就是跳闸的.可以不接电池试一试.应是三相电气吧10kw