求教工频电抗器设计问题

电抗器磁芯参数究竟该如何设计
要算磁芯参数(环形),刚好手上有其他公司相同功率的实物.如果按照常用公式来算,比那个公司磁芯外径小了一半,可是热流测试发现实物的温升已经到了120度左右,也就是如果按照计算值来做的话温度肯定过高,而且实物外圈的绕线只有一层,这是否也是考虑到EMC或者温升的关系?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
ghosty
LV.1
2
2008-12-04 16:56
有没高手回复下啊,期待ing!!
0
回复
hxsxq
LV.2
3
2008-12-05 20:42
@ghosty
有没高手回复下啊,期待ing!!
密切关注!一般工频电抗磁芯都是硅钢片,片间绝缘好无涡流不会发热.磁芯截面与磁路和额定电流成正比.探讨一下.
0
回复
卓峰
LV.3
4
2008-12-18 09:31
把参数报上来,说一下具体使用情况
温升高不一定是铁心小了,也可能是其它问题
0
回复
2008-12-18 09:52
工作磁密选得过高,损耗过大.