超急!! 求助!! 电机负载的直流电抗器的有关设计
超急!! 求助!! 电机负载的直流电抗器的有关设计
2549821228296011.pdf
请问这款电抗器的感量该怎么计算啊
这样的电抗器如何设计? 磁密多少合适?铁心材质?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
sixbrother
LV.9
2
2008-12-04 08:19
电机实际功率多少?不会400*450=180KVA吧?
0
回复
提示
haonan_ren
LV.5
3
2008-12-06 13:17
@sixbrother
电机实际功率多少?不会400*450=180KVA吧?
恭喜你,答对了,就是180KVA
0
回复
提示
sixbrother
LV.9
4
2008-12-06 14:05
@haonan_ren
恭喜你,答对了,就是180KVA
哦,电感太高,我不会了!
0
回复
提示
haonan_ren
LV.5
5
2008-12-06 16:48
@sixbrother
哦,电感太高,我不会了!
怎么计算呢?
0
回复
提示
卓峰
LV.3
6
2008-12-16 11:48
0.13mH
0.5无取向均可
0
回复
提示
haonan_ren
LV.5
7
2008-12-20 08:25
@卓峰
0.13mH0.5无取向均可
楼上兄台能否告之计算方法