开关电源反馈环路出现一个莫名拉低信号,有没有大神看看是怎么回事。

做了一款LLC电源,带不起负载,一带负载输出电压就掉,经过测试发现是反馈信号有问题,不知道什么原因导致。运放的输出居然和反相输出端的波形同相,反相端的信号应该是输出端传递过去。但是这个运放的输出端怎么会有一个下拉的电平信号?

问题已经解决了,原边信号串扰到副边了。在原边地和副边地直接串接102电容即可。

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
#回复内容已被删除#
2
鲁珀特
LV.4
3
2022-10-24 16:55

INA+和INA-之间的逻辑关系有点问题