3kwUCC28070调试问题

目前带载500w,现象如图

所示,电流波形不对称,调整电压环电流环参数,无改变,带载到1000w出现控制芯片烧毁的现象,现在不知道怎么解决,想问问各位大佬

全部回复(8)
正序查看
倒序查看
linepro
LV.7
2
01-24 20:02

问题解决了没?大致看了一下,你也是按照TI给的图做的,没有原则性问题

0
回复
02-16 18:40

是28070烧了?还是驱动芯片烧了? 需要描述清楚。

0
回复
engdong
LV.4
4
03-11 18:06

总感觉你这两个电流互感器没法复位。需要调整一下电路。

0
回复
zdldou
LV.2
5
03-16 17:04

玩FPC的都是高手啊。

0
回复
#回复内容已被删除#
6
04-09 10:19

V sense和VinAC先外接2V使能控制芯片,测下2路驱动波形

0
回复
04-09 10:21
@平常心666
Vsense和VinAC先外接2V使能控制芯片,测下2路驱动波形

C25和C28改大为10nF试试

0
回复
04-09 10:23
@平常心666
C25和C28改大为10nF试试

PKLIMT的上电阻改大点防止限流了