AC 24V交流电源接口浪涌过电压防护 | 浪拓

AC 24V交流电源接口浪涌保护方案详解

1、测试等级

1.2/50μs 差模(2Ω): 3KV 共模(12Ω): 6KV

2、方案说明

根据深圳浪拓AC 24V交流电源接口浪涌保护图可知,在电路设计上,浪拓公司推荐选用陶瓷气体放电管B3D230L-CD作为一级防护,中间使用共模电感进行退耦,后级增加双向TVS二极管做二级保护,选用三颗SMDJ58CA分别作差模、共模保护。

3、器件参数

1) B3D230L-CD陶瓷气体放电管:

>> 标称直流击穿电压:200V-380V

>> 最大冲击击穿电压(1KV/us):650V

>> 耐冲击电流(短波,8/20us):5KA

>> 绝缘电阻:1GΩ

>> 最大极间电容:1.5pF

2)SMDJ58CA双向TVS二极管

>> 工作电压:58V

>> 最小击穿电压:64.40V

>> 最大击穿电压:71.20V

>> 钳位电压:93.6V

>> 峰值脉冲电流:32.05A

>> 峰值脉冲功率:3000W

>> 漏电流:2uA

■深圳浪拓电子(LangTuo)提供从金属、陶瓷到半导体的丰富电路保护产品,目前的产品系列包括气体放电管GDT、固态放电管TSS、瞬态抑制二极管、TVS二极管阵列。