多个DC转DC开关电源同时工作的问题

1,我一个房间内有50个AC220V转DC30V/3A的开关电源(叫做设备A)

 

2,这50个开关电源又分别给50个DC30V转DC5V的电源模块工作(叫做设备B)

 

3,我有一个总闸来打开与关闭设备A的电源,达到打开与关闭50个设备B的目地

 

4,现在的情况是,因为每天我们都要打开与关闭50个设备A,同时也起到关闭50个设备B的目的。不知道为什么通过这样的操作经常有设备B损坏。

5,另一个房间内只有一个设备A和设备B,我们每天也执行相同的打开与关闭动作,却始终不会损坏设备B。

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
12-12 11:48

多设备开机输入浪涌把电源IC损坏了

0
回复
#回复内容已被删除#
3
#回复内容已被删除#
4
12-13 09:27

还有就是提高B设备输入电压范围,比如40V 60v 及时浪涌波动,也不至于损坏。B设备输入端也可以加上TVS管,等等一些防止浪涌的办法。

0
回复
12-14 11:21
@朝阳之星
还有就是提高B设备输入电压范围,比如40V60v及时浪涌波动,也不至于损坏。B设备输入端也可以加上TVS管,等等一些防止浪涌的办法。

我也只能想想这种办法了,谢谢