我的电路是LCC全桥电路,最近老是炸管,是同一端的管子,好象是直通,不知对否?一个管子炸裂,一个管子短路,连栅极的稳压管也烧掉了,还请各位帮忙!!!!
用24V弱电试机时,看的到IGBT为软开软关,110V~试机也正常,可连续工作,加上220V~,不到五分钟,就炸管.
再次请各位帮帮忙,分析分析!!!!!
0
回复
提示
普洱
LV.1
3
2005-04-09 17:45
up
0
回复
提示
998lllll
LV.8
4
2005-04-09 18:10
@普洱
我的电路是LCC全桥电路,最近老是炸管,是同一端的管子,好象是直通,不知对否?一个管子炸裂,一个管子短路,连栅极的稳压管也烧掉了,还请各位帮忙!!!!用24V弱电试机时,看的到IGBT为软开软关,110V~试机也正常,可连续工作,加上220V~,不到五分钟,就炸管.再次请各位帮帮忙,分析分析!!!!!
这种情况一般是开关变换回路电流过大造成的,对于LCC全桥变换回路,电源电压220VAC比110VAC时的电流要大得多.
0
回复
提示
普洱
LV.1
5
2005-04-09 18:18
@998lllll
这种情况一般是开关变换回路电流过大造成的,对于LCC全桥变换回路,电源电压220VAC比110VAC时的电流要大得多.
110v回路电流大概为7A,220V有15A左右,我是用自绕的互感线圈测的,IGBT
电流可承受60A.
0
回复
提示
普洱
LV.1
6
2005-04-09 18:20
@998lllll
这种情况一般是开关变换回路电流过大造成的,对于LCC全桥变换回路,电源电压220VAC比110VAC时的电流要大得多.
是一侧的上下管坏的,两边是随机炸的
0
回复
提示
ghost
LV.7
7
2005-04-09 23:30
@普洱
我的电路是LCC全桥电路,最近老是炸管,是同一端的管子,好象是直通,不知对否?一个管子炸裂,一个管子短路,连栅极的稳压管也烧掉了,还请各位帮忙!!!!用24V弱电试机时,看的到IGBT为软开软关,110V~试机也正常,可连续工作,加上220V~,不到五分钟,就炸管.再次请各位帮帮忙,分析分析!!!!!
死区时间?驱动能力够么?
0
回复
提示
江湖电源
LV.9
8
2005-04-10 06:53
@普洱
up
能否电路上传,便于分析.
0
回复
提示
普洱
LV.1
9
2005-04-11 09:34
@ghost
死区时间?驱动能力够么?
死区时间为2us,驱动信号从-5V到+15V为400ns.
0
回复
提示
ghost
LV.7
10
2005-04-11 10:01
@普洱
死区时间为2us,驱动信号从-5V到+15V为400ns.
图, 波形.
0
回复
提示
xinxiang
LV.2
11
2005-04-18 23:36
@江湖电源
能否电路上传,便于分析.