变压器副边烧二极管

大家好!我要做的电源是输出4000V直流,额定电流是0.25A的开关电源,输入220V市电.我的电路拓扑是用全桥逆变,接变压器升压升到3000V再整流滤波.IGBT用的是光耦隔离驱动.问题是,用自耦变压器调输入电压才调到50V,副边的高压二极管就会发热得很厉害,甚至烧坏.我想请问大家,我的电路出在什么问题上面.
电路原理图:
! 2489341231060810.sch

下面是我用示波器观察电路的一些波形.
驱动波形1:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2489341231060464.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
驱动波形2:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2489341231060481.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器原边电压的十一分之一分压:(输入调到30V)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2489341231060509.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器副边电压的180分之一分压:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2489341231060592.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大师帮我分析一下!非常感谢
全部回复(13)
正序查看
倒序查看
lianzhang
LV.3
2
2009-01-04 18:21
你的电路图中,光耦的次边怎么都是一个地?看不懂
0
回复
2009-01-06 13:44
@lianzhang
你的电路图中,光耦的次边怎么都是一个地?看不懂
呵呵!不好意思!是我没画准确!光耦的次边都是用变压器隔离的15V电源供电的.都是互相隔离的.
0
回复
whc_74
LV.3
4
2009-01-07 13:36
桥式整流的二极管你用的时什么型号
0
回复
2009-01-07 14:55
@whc_74
桥式整流的二极管你用的时什么型号
你好!我的副边用的整流二极管的型号是:  WBLG416 的高频高压二极管.北京天润中高压电子有限公司生产的.反向重复峰值电压是16KV,反向恢复时间是<=0.5微秒.应该能够满足要求的吧?
0
回复
2009-01-09 21:38
@huzhengying
你好!我的副边用的整流二极管的型号是:  WBLG416的高频高压二极管.北京天润中高压电子有限公司生产的.反向重复峰值电压是16KV,反向恢复时间是
请大家帮忙看一下!谢谢!
0
回复
2009-01-12 14:53
@huzhengying
请大家帮忙看一下!谢谢!
你的开关频率是20KHZ吧  感觉好像还是因为你二极管恢复时间短的原因  你可以用几个恢复时间短的快恢串起来试一下
0
回复
gyzzg
LV.6
8
2009-01-12 17:24
@huzhengying
你好!我的副边用的整流二极管的型号是:  WBLG416的高频高压二极管.北京天润中高压电子有限公司生产的.反向重复峰值电压是16KV,反向恢复时间是
恢复时间短了
0
回复
2009-01-12 19:33
@gyzzg
恢复时间短了
您好!呵呵!谢谢您的留言!我会试一下的!
不过我不明白,为什么恢复时间短了就会发热,恢复时间越快,在导通和截止之间迅速转换,不就是频率越高吗?请教一下好吗?呵呵!我对这方面很迷糊.非常感谢!
0
回复
huzhengying
LV.3
10
2009-01-12 19:36
@huolang_zp
你的开关频率是20KHZ吧  感觉好像还是因为你二极管恢复时间短的原因  你可以用几个恢复时间短的快恢串起来试一下
那在20KHz的情况下,需要多长的恢复时间才合适呢?我可以选用回复时间不那么短的二极管.这个有经验公式吗?非常感谢哦!
0
回复
gyzzg
LV.6
11
2009-01-13 11:02
@huzhengying
您好!呵呵!谢谢您的留言!我会试一下的!不过我不明白,为什么恢复时间短了就会发热,恢复时间越快,在导通和截止之间迅速转换,不就是频率越高吗?请教一下好吗?呵呵!我对这方面很迷糊.非常感谢!
恢复时间短,管子还未能关闭,反向电压过来,管子相当于击穿
0
回复
huolang_zp
LV.1
12
2009-01-13 13:34
@huzhengying
那在20KHz的情况下,需要多长的恢复时间才合适呢?我可以选用回复时间不那么短的二极管.这个有经验公式吗?非常感谢哦!
不好意思上次回复错了 应该是恢复时间太长!!!
具体公式我也没有 只不过我一般都是根据恢复时间和管子上得电压计算损耗 我昨天查你那个管子了 但是没找到资料 所以我只是猜测可能是恢复时间过长 开关损耗过大照成的
0
回复
huzhengying
LV.3
13
2009-01-14 10:58
@huolang_zp
不好意思上次回复错了应该是恢复时间太长!!!具体公式我也没有只不过我一般都是根据恢复时间和管子上得电压计算损耗我昨天查你那个管子了但是没找到资料所以我只是猜测可能是恢复时间过长开关损耗过大照成的
您好!我的二极管的资料我把它截图截下来给您看看吧:
0
回复
huzhengying
LV.3
14
2009-01-14 13:16
@gyzzg
恢复时间短,管子还未能关闭,反向电压过来,管子相当于击穿
哦!呵呵!明白了!谢谢您!
0
回复