500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113912888.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个电路有一种类似触发器锁定状态的功能:即,输出短路后,输出立即关闭,并保持这种状态,必须重新上电(相当于触发器重新加电)才有输出.本人百思不解个中奥妙.而且,将输出管Q3换成场效应管却无法实现上面所说的功能.
请各位电源高手分析解答,多谢!!
相互交流,相互提高!
一个经典电源输出短路保护电路,请各位电源高手来探讨!
全部回复(22)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@qaz33510
上电前,C1没有电压,上电后,Q1经R2C1导通,防止Q2导通,C1也随着被充电,电压越充越高的同时,Q1的Ib亦越来越低,到一临届点时,Q1便关断,放开Q2.这是几个毫秒的事.刚说过,C1要在上电前完全被放电才可以保证Q1的动作,所以在掉电后,一定要给它一个放电回路,放的越快越好.C1是经D1分别由Q3-BE,R3和由负载放电.
还有个小问题不太明白:
为什么将输出管换成场效应管后,虽然可以起到短路保护作用,但短路撤销后,输出就恢复正常,而不是短路撤销后仍无输出的情况?
上面提到,是因为场效应管的寄生二极管所致,但是寄生的二极管相对于输入电压端来讲是反向的,应该不会出现电压直接从D2输出的情况.而且即使将输出管换成场效应管,Q2继续保持导通的回路依然存在,为什么此时Q2不能继续保持导通而是场效应管截至呢??
另外,将D1取消后,发现并不会影响电路功能,呵呵
还有个小问题不太明白:为什么将输出管换成场效应管后,虽然可以起到短路保护作用,但短路撤销后,输出就恢复正常,而不是短路撤销后仍无输出的情况?上面提到,是因为场效应管的寄生二极管所致,但是寄生的二极管相对于输入电压端来讲是反向的,应该不会出现电压直接从D2输出的情况.而且即使将输出管换成场效应管,Q2继续保持导通的回路依然存在,为什么此时Q2不能继续保持导通而是场效应管截至呢??另外,将D1取消后,发现并不会影响电路功能,呵呵
是的,寄生二极管是反向的.查6402最高Vgs是12V,你现在是13.5V,会否损坏.
没有D1,C1可经由R1,R2放电,只不过慢了而矣,线路一样可工作,只要掉电和上电的间隔比这个放电时间长便可.
没有D1,C1可经由R1,R2放电,只不过慢了而矣,线路一样可工作,只要掉电和上电的间隔比这个放电时间长便可.
0
回复
提示
我来分析看看:
刚上电:C2 两端电压不能突变,Q2基极电压由VCC开始下降,下降到Q2可以导通(BE结压降取0.7V),这个时间大概是0.12mS.
但是同时Q1也在起到阻止Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS
也就是说 Q2在5.87mS后才会导通,
但是同时C3在阻止Q3的导通,阻止时间是0.17mS
Q3在上电0.17MS后导通,负载得电,Q3 C极电压达到13.3左右,迫使Q2截至,由此可见Q1可以去掉.
短路时,Q3 C极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出.要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得 C E结上接一个电阻,取1K左右.
关于你用得MOS管IRLML6402应该时可以的,如果不能在负载短路时保护,那你应该检查是否 D S接错,应该时S 接电源,D接输出.如果短路时不能保护,那应该检查Q2的导通程度是否足够,也就是Q3 GS之间的电压时是多少
另外:你的这个东西不能提供大于500MA的电流,注意修改管子的型号
以上论断,欢迎大家指出错误、
我来分析看看:刚上电:C2两端电压不能突变,Q2基极电压由VCC开始下降,下降到Q2可以导通(BE结压降取0.7V),这个时间大概是0.12mS.但是同时Q1也在起到阻止Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS也就是说Q2在5.87mS后才会导通,但是同时C3在阻止Q3的导通,阻止时间是0.17mSQ3在上电0.17MS后导通,负载得电,Q3C极电压达到13.3左右,迫使Q2截至,由此可见Q1可以去掉.短路时,Q3C极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出.要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得CE结上接一个电阻,取1K左右.关于你用得MOS管IRLML6402应该时可以的,如果不能在负载短路时保护,那你应该检查是否DS接错,应该时S接电源,D接输出.如果短路时不能保护,那应该检查Q2的导通程度是否足够,也就是Q3GS之间的电压时是多少另外:你的这个东西不能提供大于500MA的电流,注意修改管子的型号以上论断,欢迎大家指出错误、
假如去掉Q1后,不能输出,把C2加大
0
回复
提示
@juanling
我来分析看看:刚上电:C2两端电压不能突变,Q2基极电压由VCC开始下降,下降到Q2可以导通(BE结压降取0.7V),这个时间大概是0.12mS.但是同时Q1也在起到阻止Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS也就是说Q2在5.87mS后才会导通,但是同时C3在阻止Q3的导通,阻止时间是0.17mSQ3在上电0.17MS后导通,负载得电,Q3C极电压达到13.3左右,迫使Q2截至,由此可见Q1可以去掉.短路时,Q3C极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出.要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得CE结上接一个电阻,取1K左右.关于你用得MOS管IRLML6402应该时可以的,如果不能在负载短路时保护,那你应该检查是否DS接错,应该时S接电源,D接输出.如果短路时不能保护,那应该检查Q2的导通程度是否足够,也就是Q3GS之间的电压时是多少另外:你的这个东西不能提供大于500MA的电流,注意修改管子的型号以上论断,欢迎大家指出错误、
第13帖:"Q3在上电0.17MS后导通,负载得电,Q3 C极电压达到13.3左右,迫使Q2截至,由此可见Q1可以去掉. " 为什么C极到达13.3V时,Q2截止? 不明白!
0
回复
提示
@juanling
我来分析看看:刚上电:C2两端电压不能突变,Q2基极电压由VCC开始下降,下降到Q2可以导通(BE结压降取0.7V),这个时间大概是0.12mS.但是同时Q1也在起到阻止Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS也就是说Q2在5.87mS后才会导通,但是同时C3在阻止Q3的导通,阻止时间是0.17mSQ3在上电0.17MS后导通,负载得电,Q3C极电压达到13.3左右,迫使Q2截至,由此可见Q1可以去掉.短路时,Q3C极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出.要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得CE结上接一个电阻,取1K左右.关于你用得MOS管IRLML6402应该时可以的,如果不能在负载短路时保护,那你应该检查是否DS接错,应该时S接电源,D接输出.如果短路时不能保护,那应该检查Q2的导通程度是否足够,也就是Q3GS之间的电压时是多少另外:你的这个东西不能提供大于500MA的电流,注意修改管子的型号以上论断,欢迎大家指出错误、
兄弟不错,这些时间仿真得到的吗
0
回复
提示