瑞凌400和315的手工焊机接漏电保护开关跳闸问题
瑞凌400和315的手工焊机在焊接大型网架时,其所接的漏电保护空气开关频繁跳闸.(漏电保护空气开关没有问题)有以下现象:1 焊条在起弧时一接触工件漏电保护空气开关就跳. 2 焊接一会漏电保护空气开关才跳.3 把焊机输出地线单独接块铁试焊,漏电保护空气开关不跳.当地线接到网架上时开始跳.同时施工的还有许多其他牌子的焊机,输出地线都是接在同一个网架上.其他牌子的焊机不跳.瑞凌焊机不漏电,没有故障.估计是电磁干扰使漏电保护空气开关误动作.请教大家该如何解决,谢谢!!!