• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

瑞凌400和315的手工焊机接漏电保护开关跳闸问题

瑞凌400和315的手工焊机在焊接大型网架时,其所接的漏电保护空气开关频繁跳闸.(漏电保护空气开关没有问题)有以下现象:1 焊条在起弧时一接触工件漏电保护空气开关就跳. 2 焊接一会漏电保护空气开关才跳.3 把焊机输出地线单独接块铁试焊,漏电保护空气开关不跳.当地线接到网架上时开始跳.同时施工的还有许多其他牌子的焊机,输出地线都是接在同一个网架上.其他牌子的焊机不跳.瑞凌焊机不漏电,没有故障.估计是电磁干扰使漏电保护空气开关误动作.请教大家该如何解决,谢谢!!!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2009-01-21 18:52
应该是焊机电容的原因!
我修理过类似毛病!
0
回复
rehonesty
LV.3
3
2009-01-21 21:15
@hanjiweixiu
应该是焊机电容的原因!我修理过类似毛病!
焊机是没有故障的,你说的是整流桥后的滤波电解电容吧.瑞凌的毛病是不能和其他焊机共用地线,否则就跳闸.
0
回复
jsxyp898
LV.6
4
2009-02-05 09:37
@rehonesty
焊机是没有故障的,你说的是整流桥后的滤波电解电容吧.瑞凌的毛病是不能和其他焊机共用地线,否则就跳闸.
呵呵,祝大家新春快乐!成都锦尚科技薛艳平,13208116312,专业生产非晶铁心及变压器.
0
回复
2009-02-11 13:29
@rehonesty
焊机是没有故障的,你说的是整流桥后的滤波电解电容吧.瑞凌的毛病是不能和其他焊机共用地线,否则就跳闸.
这才是臭毛病
0
回复