0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
含浸后耐压测试Arcing不良问题?
含浸后耐压测试Arcing不良问题?
含浸前测试全部OK,含浸后测试20%的Arcing不良,真空含浸,试了凡立水的粘度、烘烤时间,但是都没有效果,有时候稍微好点,有时候不良品又很多,这个材料我们之前也有做过,但是没有这个问题,现在再生产却很难测试了,不知道做何解,是否有好的方法可以进行改善?请大家指教,谢谢!
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zjbn
LV.4
2
2009-02-26 16:14
用不同的凡立水含浸都有很高的不良率,请高手指点一二.
0
回复
提示
zhanganb
LV.3
3
2009-02-26 16:56
凡立水没有问题,就是你的烘烤工艺有问题,内部没有干
0
回复
提示
zjbn
LV.4
4
2009-02-27 10:28
@zhanganb
凡立水没有问题,就是你的烘烤工艺有问题,内部没有干
烘烤时间也有尝试延长,分解材料里面也有烤干,当然再烤又会多几个良品,但是问题的关键应该不在这里.
0
回复
提示
罗文斌
LV.2
5
2009-02-27 17:32
是不是烘烤后,绝缘胶布发生了变化所影响的呢?一般公司在含浸前的耐压会高点,出货后按客户的要求去打.最后还是烘烤的温度和时间问题,一般凡立水都在烘烤4H以上.
0
回复
提示
dengsan3
LV.4
6
2009-03-01 16:31
以我已有的经验分析认为有以下几点:
1.使用的凡立水材质和纯度或清洁度不好!
2.测试环境也会产生或多或少的影响,比如天气潮湿!
3.产品自身测试时的电流已经较高,或者规格要求过严格!
4.若使用治具测试要检查治具有无影响
5.使用的仪器电弧电流不准确!(可以换一台仪器测试,要不然就请厂家来校验,因为电弧电流不太好校准)
欢迎指正欢迎提问!谢谢!!
0
回复
提示
zjbn
LV.4
7
2009-03-02 18:08
@dengsan3
以我已有的经验分析认为有以下几点:1.使用的凡立水材质和纯度或清洁度不好!2.测试环境也会产生或多或少的影响,比如天气潮湿!3.产品自身测试时的电流已经较高,或者规格要求过严格!4.若使用治具测试要检查治具有无影响5.使用的仪器电弧电流不准确!(可以换一台仪器测试,要不然就请厂家来校验,因为电弧电流不太好校准) 欢迎指正欢迎提问!谢谢!!
涉及的方面比较多,除了第一点外其它的都可以排除掉,这个问题比较让人头痛.
0
回复
提示
panminquan
LV.2
8
2009-04-23 17:08
@zjbn
涉及的方面比较多,除了第一点外其它的都可以排除掉,这个问题比较让人头痛.
我们以前都试过这样的,后来把变压器放回烤箱用95度烤4个小时,拿出来吹冻才打高压就可以了.你试试看吧.
0
回复
提示
zjbn
LV.4
9
2009-05-01 10:43
@panminquan
我们以前都试过这样的,后来把变压器放回烤箱用95度烤4个小时,拿出来吹冻才打高压就可以了.你试试看吧.
我们的凡立水都要求烘烤:130±10℃,自然冷却
0
回复
提示
工程师都在看
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】两级继电器的输出控制接驳电路设计与开发
段智勇
精华推荐
换一换
立
即
发
帖