0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
请教如何有效隔离系统上的两个不同电源?
请教如何有效隔离系统上的两个不同电源?
本系统由PC机+12V或外接+24V供电,只能取其一.但是如何对二者进行有效隔离,以防止两个电源同时接入后+24V电源对+12V PC电源的损伤?
备注:二者同时接入后,上电顺序未知;不可用手动选通方法.
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zj47988302
LV.4
2
2005-05-26 11:54
这还是简单.你在+12V上正向串一个二极管.+24V时+12V反向截止.
0
回复
提示
chunbai
LV.2
3
2005-05-26 12:00
@zj47988302
这还是简单.你在+12V上正向串一个二极管.+24V时+12V反向截止.
正向串一个二极管虽然是最简单的方法,可是二极管本身都有反向的泄漏电流,不知道PC电源吸收能力是否有问题?
系统需要电源最少提供平均电流300mA*16,峰值电流:600mA*16.
另外,通过二电压比较以对+12V进行光电隔离如何?
0
回复
提示
工程师都在看
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
精华推荐
换一换
立
即
发
帖