请教:医疗电源
现准备开发一款医疗用电源电源,请教各位高手,医疗用电源电源输入对外壳地、输入对输出漏电流要求?医疗用电源电源输入对外壳地、输入对输出耐压要求?EMC要求?谢谢(参数为:输入AC220V 输出40W )
请教:医疗电源
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
醫療電源
漏電流分正常狀態和單一故障狀態,一般正常情況要小約後著在一半.
對外殼的漏電流要看外殼是否接地,如不接地為(0.1mA,和0.5mA),如接地為對地漏電流(0.5mA和1mA).
輸入對輸出漏電流要看你的電源設備跟醫療設備的接法,如果你的輸入對輸出漏電流對系統來說是外殼漏電流,那麼你的標準就是外殼漏電流,如果是對地,那麼就按對地漏電流的標準.耐壓要求:按220V的額定工作電壓,輸入VS外殼地1500VAC,輸入VS輸出4000VAC;EMC標準中EMI是按Class A,ESD要求比較小+-4KV,+-6KV,其他項目要求可按咨詢產品來做.
醫療電源漏電流分正常狀態和單一故障狀態,一般正常情況要小約後著在一半.對外殼的漏電流要看外殼是否接地,如不接地為(0.1mA,和0.5mA),如接地為對地漏電流(0.5mA和1mA).輸入對輸出漏電流要看你的電源設備跟醫療設備的接法,如果你的輸入對輸出漏電流對系統來說是外殼漏電流,那麼你的標準就是外殼漏電流,如果是對地,那麼就按對地漏電流的標準.耐壓要求:按220V的額定工作電壓,輸入VS外殼地1500VAC,輸入VS輸出4000VAC;EMC標準中EMI是按ClassA,ESD要求比較小+-4KV,+-6KV,其他項目要求可按咨詢產品來做.
emi EN55011 CLASS A,B
可以参考GB9706(通用安全要求)
可以参考GB9706(通用安全要求)
0
回复
提示
提示