请教耐压问题

开关电源打耐压的时候如果LN不短路会对电源有什么影响?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
落木源
LV.8
2
2005-06-07 12:14
可能损坏电源.
0
回复
小海
LV.2
3
2005-06-08 10:13
@落木源
可能损坏电源.
为什么呢?
0
回复
落木源
LV.8
4
2005-06-08 21:51
@小海
为什么呢?
当在L和GND间打压时,相当于在RLN和RNG两个串联电阻上加压.如果RNG比较小(非正常情况),电压就都加到RLN上了.
0
回复
小海
LV.2
5
2005-06-09 09:26
@落木源
当在L和GND间打压时,相当于在RLN和RNG两个串联电阻上加压.如果RNG比较小(非正常情况),电压就都加到RLN上了.
哦,明白,谢谢!那当打高压的时候那个指示灯在一闪一闪的是什么问题呢?
0
回复
落木源
LV.8
6
2005-06-09 09:47
@小海
哦,明白,谢谢!那当打高压的时候那个指示灯在一闪一闪的是什么问题呢?
这你需要去问仪器说明书
0
回复
吴增贤
LV.4
7
2005-08-14 11:44
@落木源
当在L和GND间打压时,相当于在RLN和RNG两个串联电阻上加压.如果RNG比较小(非正常情况),电压就都加到RLN上了.
RLN和RNG指什么呀,请赐教
0
回复
落木源
LV.8
8
2005-08-14 13:20
@吴增贤
RLN和RNG指什么呀,请赐教
L和N间的电阻是RLN.
0
回复