输入:85V~286V
输出:100V~370V(输出经过整流虑波后接到开关电源 开关电源的工作电压:100V~370V 要在有效输入时保证开关电源正常工作.)
功率:30W
抗压和浪涌:4000V
满载(30W)时比空载(0W)时电压下降率:5%
我设计的参数如下:
N1: 910T 0.35
N2: 1030T 0.32
76/42的骨架, H50白片
测出的参数:
前级输入(V) 后级输出(V) 功率(W)
100时 112 8.36
109 12.26
104 16.16
99 20.06
91 23.96
135时 153 8.36
151 12.26
149 16.16
146 20.06
143 23.96
139 27.86
95 106~~~81 23.96
135 155~~~140 27.86
98 108~~~87 25.29
89 80 21.19
64 67 8.36
为什么在130V下工作就不正常了呢?电压会拉低呢?是不是我材料有问题呢?请多多指教!!~