0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
求助!我有一电脑用UPS,一接入市电就保险管就烧坏!
求助!我有一电脑用UPS,一接入市电就保险管就烧坏!
我有一电脑用UPS,一接入市电就保险管就烧坏!逆变电路正常.这是怎么回事!
全部回复(13)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
xutengyuan
LV.1
2
2005-06-20 08:01
为什么没有人帮我呢?急,我是新手!
0
回复
提示
goodups
LV.3
3
2005-06-20 10:10
@xutengyuan
为什么没有人帮我呢?急,我是新手!
这位仁兄,你连型号都不说,怎么帮呀?天下的UPS可不是都长成一样滴...
0
回复
提示
东方电源
LV.5
4
2005-06-20 11:14
@goodups
这位仁兄,你连型号都不说,怎么帮呀?天下的UPS可不是都长成一样滴...
肯定电路上有故障
0
回复
提示
cruel
LV.3
5
2005-06-20 11:15
@xutengyuan
为什么没有人帮我呢?急,我是新手!
请将你的UPS型号告诉大家!还有你的负载!
0
回复
提示
xutengyuan
LV.1
6
2005-06-20 13:01
@cruel
请将你的UPS型号告诉大家!还有你的负载!
山特的,一般电脑用的,会不会是压敏电阻烧了!
0
回复
提示
cruel
LV.3
7
2005-06-20 13:41
@xutengyuan
山特的,一般电脑用的,会不会是压敏电阻烧了!
负载超大或电路有问题都能造成这个问题!!
0
回复
提示
dbxdqz
LV.3
8
2005-07-13 17:31
不加电脑时正常工作吗?
0
回复
提示
sdutzl
LV.4
9
2005-07-13 23:55
是不是充电部分的管子坏了
0
回复
提示
sustc
LV.1
10
2005-07-14 01:20
应该是变压器烧了短路了.接入市电电流过大
0
回复
提示
xutengyuan
LV.1
11
2005-07-14 17:28
@sustc
应该是变压器烧了短路了.接入市电电流过大
我是新手,对电源不太懂,在网上查说是压敏电阻坏了,我拆开看了半天,看不出什么烧坏了,可逆变电路正常,就是不能接入市电,好像是内部短路.我们这里也没地方修理,我的UPS是富日的.求大侠帮助!
0
回复
提示
zack
LV.5
12
2005-07-15 23:47
@xutengyuan
我是新手,对电源不太懂,在网上查说是压敏电阻坏了,我拆开看了半天,看不出什么烧坏了,可逆变电路正常,就是不能接入市电,好像是内部短路.我们这里也没地方修理,我的UPS是富日的.求大侠帮助!
是市电逆变稳压部分出现鼓掌,检查一下市电升BOOST电路的IGBT管是否出现击穿通态状态下.
再有检查一下输入整流部分是否出现短路.
0
回复
提示
zhuhaoxue2001
LV.2
13
2005-07-26 16:53
请东方电源回电!025-83684110
朱好学
0
回复
提示
东方电源
LV.5
14
2005-08-01 16:39
@zhuhaoxue2001
请东方电源回电!025-83684110朱好学
我是新手,对电源不太懂,在网上查说是压敏电阻坏了,我拆开看了半天,看不出什么烧坏了,可逆变电路正常,就是不能接入市电,好像是内部短路.我们这里也没地方修理,我的UPS是富日的.求大侠帮助
---------------------------------------------------------------
这位兄台的回复真有意思,要是电路上的东西坏了能用肉眼看出来就好了.