变频器一声暴响

工厂有台ABB-600的变频器在运行时发出一声暴响,我又投送了一次电,还是一声暴响.这样会使故障扩打吗?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
gz.daheng
LV.8
2
2009-03-12 09:21
要严重扩大故障的!
0
回复
suzgreat
LV.5
3
2009-03-12 14:45
@gz.daheng
要严重扩大故障的!
我想你的IGBT模块都差不多了,等着高额的维修费吧,听到响声后非专业人员是严禁再开机的
0
回复
hedgepig
LV.2
4
2009-03-26 10:15
爆响之后再爆响,很少听到的,呵呵.
一般第一次爆响,该烧的都烧了,基本能烧的东西都烧成断路了.
0
回复
2009-04-06 16:38
@hedgepig
爆响之后再爆响,很少听到的,呵呵.一般第一次爆响,该烧的都烧了,基本能烧的东西都烧成断路了.
此帖已被删除
0
回复
LV.1
6
2009-04-08 17:30
@igbt模块
此帖已被删除
低价销售Simens PLC S7200. 1500 数量20pcs 有需要的请和我联系

另有大量西门子m420系列专用 IGBT Module 价格低,地的你想不到

!!!

QQ:76354440

Email:ly_milan@yahoo.com
0
回复
2009-04-12 09:48
估计你的模块已经炸光了哟.
0
回复
2009-06-01 22:19
我不这样认为  我公司是专业销售变频电源的我也担任售后主管很长时间   对于变频电源电源,内部结构烧坏短路也算是常见故障  特别是针对一些品质比较差的电源   爆响肯定是短路之后强电放电导致的     其核心部件就是IGBT,如果第一次烧了     第二次再开也烧不了什么值钱的东西了      同时应该是通电瞬间就爆响使你停止动作  故即使再损坏也不会到“雪上加霜”的地步    