请教各位大侠:变频变压器发热量高,怎么办?
请教各位大侠:变频变压器发热量高,怎么办?
我在用30kw中频变压器的时间,发现变压器发热量特别的高,请教各位:这种现象是否是正常的?如何解决这种发热量高的问题?
还想请教一下各位,哪里有做军工(中频)变频变压器的厂家?
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
cruel
LV.3
2
2005-06-27 11:18
你的变压器温度高到多少,温升多少???
0
回复
提示
mxw040176
LV.3
3
2005-06-27 11:35
@cruel
你的变压器温度高到多少,温升多少???
30kw变压器带20kw的负载,一个半小时后变压器表面温度能够达到150度左右,变压器的耐热等级就是150度