电子的T5灯管冲击如何设定开关时间呢

电子镇流器中T5灯管冲击如何设定开关时间呢?例如开的时间和关的时间是多少呢?请指教!!
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
seahu
LV.4
2
2009-04-01 15:45
我见过的一般是可以设定为开5秒,断55秒.也有为设定为5秒ON,25秒OFF的. 我一般是新灯初次做实验时,设定为5S ON,25S OFF,灯基本没问题后,做一次5S ON,55S OFF的测试.
0
回复
pangxizhi
LV.6
3
2009-04-01 21:22
@seahu
我见过的一般是可以设定为开5秒,断55秒.也有为设定为5秒ON,25秒OFF的.我一般是新灯初次做实验时,设定为5SON,25SOFF,灯基本没问题后,做一次5SON,55SOFF的测试.
2分30秒关.30秒开.要灯丝冷却才行的.
0
回复
wgm2008
LV.4
4
2009-04-06 10:06
@pangxizhi
2分30秒关.30秒开.要灯丝冷却才行的.
用30秒开,30秒关可以吗
0
回复
wgm2008
LV.4
5
2009-04-06 10:29
@pangxizhi
2分30秒关.30秒开.要灯丝冷却才行的.
这样冲击一次代表什么,要冲多少次呢?
0
回复
chzj
LV.6
6
2009-04-06 10:52
@pangxizhi
2分30秒关.30秒开.要灯丝冷却才行的.
我是25秒开,2分35秒关,和你的差不多,
0
回复