1:选择一根电线的粗细,应该是由什么决定的?是其传输电流的大小,还是其传输功率的大小?举个例子:传输5V、3A的电源线与传输120V、3A的电源线可以选一样粗细的么?
2:如果把电线分为少股截面大和多股截面小两种.那对这两种线,相同的总截面积所能传递的电流或者功率,是否一样大?为什么?
3:电线的型号是如何定的,如何通过需要传递的电流或者功率来确定电线的型号?
我的理解:电线传递的仅仅是电流,也就是5V、3A和120V、3A可以用同一种能通过3A的线材,不知道对不对;多股线比少股线能传递更多电流(总截面积相同),但不知道什么原因;还请知道的朋友指点一下.
求教:电线传输的是究竟是功率还是电流?
全部回复(25)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@michaelwrq
各位电线高手!我想与你们切磋一下!
根据
wusheng_998: 第3帖 编辑 好帖 2005-07-19 14:15:
电线主要是用来传输电流和信号的. 而传输电流的大小则由内部导体控制.下面一个对应表你可以参考一下:
UL IEC
导体型号 导体型号 额定电流
20AWG 0.5mm 3A
0.75mm 6A
18AWG 1.0mm 10A
16AWG 1.25mm 13A
14AWG 1.5mm 16A
我用回归方程算了一下,发现电流与导线截面积的关系式如下:
I=13.2A-3.6
式中:I为电流(安培),A为导线截面积(平方毫米)
相关性很好,为0.9986
请问其他面积的导线都能用这式子算出安全电流来吗?
根据wusheng_998: 第3帖 编辑 好帖 2005-07-1914:15: 电线主要是用来传输电流和信号的.而传输电流的大小则由内部导体控制.下面一个对应表你可以参考一下:UL IEC导体型号 导体型号 额定电流 20AWG 0.5mm 3A 0.75mm 6A 18AWG 1.0mm 10A 16AWG 1.25mm 13A 14AWG 1.5mm 16A 我用回归方程算了一下,发现电流与导线截面积的关系式如下:I=13.2A-3.6式中:I为电流(安培),A为导线截面积(平方毫米)相关性很好,为0.9986请问其他面积的导线都能用这式子算出安全电流来吗?
选择电线截面积由电流决定.
根据使用环境和电压选择绝缘等级.
上面表中的值是对于架空裸线而言.
导线散热条件越不好,能承受的最大电流越小.最大电流是规定温升时的电流.
塑料被复线大约是5A/平方毫米.
如果是绕在变压器内的漆包线只有3A/平方毫米.
趋肤效应只针对高频电流,频率越高趋肤效应越明显.对于50Hz的工频电流可不考虑.
