关于镇流器功率因数的一点疑惑
在《电子镇流器原理与制作》一书中作者讲到,普通40W日光灯电感镇流器,镇流器本身消耗约8W的功率,我想问一下,这个8W的功率由哪几部分组成的?如果按这个数值,那此镇流器的功率因数大致有多大?
望大虾不吝赐教!
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
镇流器粉丝
LV.3
2
2009-04-18 17:01
8W是指电感镇流器的功耗.这个在输入输出仪器上可以看到的.
0
回复
提示
hsia
LV.5
3
2009-04-18 17:09
8W的功率主要是镇流电感的铜损和铁损,凭这个数值是推算不出此电路功率因数的
0
回复
提示
zylsdu
LV.1
4
2009-04-19 10:19
@hsia
8W的功率主要是镇流电感的铜损和铁损,凭这个数值是推算不出此电路功率因数的
那么这8W是全是无功功率呢,还是既包含无功功率又包含部分有功功率呢?请指教.
0
回复
提示
hsia
LV.5
5
2009-04-19 15:15
@zylsdu
那么这8W是全是无功功率呢,还是既包含无功功率又包含部分有功功率呢?请指教.
损耗是针对效率而言的,任何能量的转换都不可能达到100%,8W那是实实在在地消耗的有功功率.
功率因数反映电压与电流的相位关系,与效率无关.
0
回复
提示
黄小二
LV.1
6
2009-04-26 11:44
@hsia
损耗是针对效率而言的,任何能量的转换都不可能达到100%,8W那是实实在在地消耗的有功功率.功率因数反映电压与电流的相位关系,与效率无关.
好
0
回复
提示
zylsdu
LV.1
7
2009-04-28 16:18
@hsia
损耗是针对效率而言的,任何能量的转换都不可能达到100%,8W那是实实在在地消耗的有功功率.功率因数反映电压与电流的相位关系,与效率无关.