• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求大家帮忙设计一个DC48V过欠压告警电路

各位高手请帮小弟设计一个DC48V过压(58.5V)和欠压(42.0V)的告警电路,工作电源用5V,最好有继电器告警接点,谢谢大家啦!

全部回复(9)
正序查看
倒序查看
power_sz
LV.7
2
2005-07-29 23:35
用358做个窗口比较器就行了.
0
回复
cyyzej
LV.7
3
2005-07-30 13:58
@power_sz
用358做个窗口比较器就行了.
对   用双运放就可以了   两个参考点
0
回复
2005-08-02 07:54
@cyyzej
对  用双运放就可以了  两个参考点
我是做业务的,能帮我画个图吗?(请帮小弟设计一个DC48V过压(58.5V)和欠压(42.0V)的告警电路,工作电源用5V,最好有继电器告警接点),谢谢!
0
回复
2005-08-02 07:54
@power_sz
用358做个窗口比较器就行了.
**此帖已被管理员删除**
0
回复
power_sz
LV.7
6
2005-08-02 11:48
@linshao818
**此帖已被管理员删除**
已发到你的邮箱.
0
回复
ymxcl007
LV.7
7
2005-08-02 12:36
@power_sz
已发到你的邮箱.
用稳压管和三极管做个即可很简单的,用431和三极管也可以
0
回复
2005-08-02 17:51
TL431就OK拉!
0
回复
yuchuan
LV.5
9
2008-06-19 20:48
@大唐之凤凰小筑
TL431就OK拉!
我要做一个输入整流后直流后的电压高于380V的时候的保护电路.请高手晒个电路图
0
回复
yuchuan
LV.5
10
2008-06-19 20:50
@yuchuan
我要做一个输入整流后直流后的电压高于380V的时候的保护电路.请高手晒个电路图
如我用一个比较器393做,它有个电压计算公式,请有知道的高手也晒晒?
0
回复