• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

如何設計非隔离AC/DC電源(不是開關電源)

請教各位大俠,設計非隔離ACDC電源時負載地如何處理可提高安全性...!?
請指教,謝謝!
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
webmaster
LV.4
2
2009-05-08 15:51
电源网应该有相关资料搜索一下
0
回复
log1
LV.8
3
2009-05-14 10:43
不隔离的安全性很难处理,大约有两个办法会有一些帮助:
一、尽可能少裸露带电导体;
二、确定的火线零线接入以使用设计来规避碰触火线电位的概率;
0
回复
bobbao
LV.1
4
2009-05-15 20:23
@log1
不隔离的安全性很难处理,大约有两个办法会有一些帮助:一、尽可能少裸露带电导体;二、确定的火线零线接入以使用设计来规避碰触火线电位的概率;
兄臺說的不錯...我們做電源最主要的就是安全!
不過,非隔離式AC電源一般都是作內部電源,其實在很多領域已經被開關電源所取代,之所以還有使用主要是其體積很小,功率因數可以做的很好.其實我是最擔心非隔離電源所輸出負載的地處理,非隔離AC電源的地屬於浮地.其並未接(殼地)大地0電位(也不能接..會出人命),負載也只能做加強絕緣後使用,對調試實驗限制也很多,不能用普通試波器,和隔離變頻器...紋波也比較大...所以想聽聽兄臺是否還有更好的建議...不勝感激
0
回复
log1
LV.8
5
2009-05-18 12:55
@bobbao
兄臺說的不錯...我們做電源最主要的就是安全!不過,非隔離式AC電源一般都是作內部電源,其實在很多領域已經被開關電源所取代,之所以還有使用主要是其體積很小,功率因數可以做的很好.其實我是最擔心非隔離電源所輸出負載的地處理,非隔離AC電源的地屬於浮地.其並未接(殼地)大地0電位(也不能接..會出人命),負載也只能做加強絕緣後使用,對調試實驗限制也很多,不能用普通試波器,和隔離變頻器...紋波也比較大...所以想聽聽兄臺是否還有更好的建議...不勝感激
这种电源只能给专业人士使用,想用来代替一般电源给普通人群使用,我实在想不到什么更好的办法.
0
回复
bobbao
LV.1
6
2009-05-19 20:25
@log1
这种电源只能给专业人士使用,想用来代替一般电源给普通人群使用,我实在想不到什么更好的办法.
不管怎麼說仁兄還是考慮了一些東西,並把自己的想法說出來,我們才得以提高...
0
回复
ak53
LV.5
7
2009-05-21 13:51
@bobbao
不管怎麼說仁兄還是考慮了一些東西,並把自己的想法說出來,我們才得以提高...
只能整机配套用.要么是低压的.
0
回复