奇怪的问题,马达电缆长度对变频器通讯的干扰.
开发一变频器,整流后直流工作电压可从40V到400V;不运行电机(不开通IGBT模块),变频器上的通讯模块工作正常;
运行马达时(直流电压160V),如果马达电缆的长度小于1.5米,通讯基本不受影响;超过3米开始有影响;越长,通讯越差;长于10米,基本无法通讯.
分别尝试了将马达电缆屏蔽层360度在变频器单端接地,马达单端接地,以及双端接地;没有任何帮助.
该如何解决这个问题呢? 多谢大家不吝赐教!
另外,如果把让直流电压低于60V并运行电机时,马达电缆的长度对通讯的干扰明显减弱.