如何抑制变压器的干扰
如何抑制变压器的干扰
请教高手们,现有一款电源变压器,将初级分成两部分绕在最里层和最外层,次级绕在中间,与共模电感一起使用时,有一部分变压器会出现干扰,如何才能抑制干扰,改变变压器的绕线能够实现吗?
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
山东专业变压器生产商
LV.9
2
2009-05-27 13:45
你是利用的汉堡包结构绕线来控制的漏感.
但产品绕线状态也是非常影响这个的.一定要注意绕线的平整度问题.
0
回复
提示
隐形专家
LV.10
3
2009-05-27 17:05
@山东专业变压器生产商
你是利用的汉堡包结构绕线来控制的漏感.但产品绕线状态也是非常影响这个的.一定要注意绕线的平整度问题.
改变变压器的装配位置.
0
回复
提示
lizehai
LV.3
4
2009-05-27 20:34
直接把銅線改成銅泊即可
0
回复
提示
smallfisher
LV.1
5
2009-05-27 21:32
@山东专业变压器生产商
你是利用的汉堡包结构绕线来控制的漏感.但产品绕线状态也是非常影响这个的.一定要注意绕线的平整度问题.
除绕线的平整度外,在骨架的两端加上端空带会不会帮助控制漏感呢?