• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

环形变压器

环形变压器,功放用的,装入整机测试时,负载带到30W时,变压器就有嗡嗡的叫声,但如果带纯电阻负载,满功率都没有问题.(1000W的变压器,600W的功放8欧,B取1.5T,铁芯130*65*55,绕线方式为均匀绕制,)请问各位师付,问题出在那里.急需解决.输入电压:230V 50Hz
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2009-08-04 13:29
你找到问题了吗,如果没有,我们再讨论一下
0
回复
2009-08-04 13:31
**此帖已被管理员删除**
0
回复
q2w8e9
LV.4
4
2009-08-04 13:53
@低频变压器
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
0
回复
abc017035
LV.2
5
2009-08-06 17:21
@q2w8e9
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
0
回复
xzmxzp
LV.3
6
2009-08-09 14:15
1、装机后螺杆顶住上盖形成短路,变压器会发热很厉害,发出嗡嗡响声
2、变压器铁芯卷制不紧带直流容性负载后会发出嗡嗡声.
3、如有屏蔽罩也会和发出响声
0
回复
boaster
LV.6
7
2009-08-11 01:59
@abc017035
**此帖已被管理员删除**
能否面对面交流.
0
回复
pxc910
LV.4
8
2009-08-11 22:04
是不是有漏磁干扰啊?
你先把变压器从机厢里移出然后带载,如果还有噪音,那变压器是否考虑改进工艺.
如果没有,那就是客户的后面的放大电路设计有问题.
0
回复
komatsu
LV.1
9
2009-09-17 16:33
有没有上凡立水?没有的话试一下,应该就可以解决了.
0
回复
boaster
LV.6
10
2009-10-01 21:26
@abc017035
**此帖已被管理员删除**
频率50赫输出25v 10a,铁心尺寸任意,请设计一个环形变压器看看数据合理?考一下软件
0
回复