3875占空比设置

3875能通过18、19脚改变最大占空比,但能箝位最小占空比吗?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
minemax
LV.2
2
2005-08-25 10:10
yes, you can set RC value of this two pin to change the peak voltage value to clamp down the duty circle.
0
回复
2005-08-25 16:54
@minemax
yes,youcansetRCvalueofthistwopintochangethepeakvoltagevaluetoclampdownthedutycircle.
但是最小占空比好像设置不了.
还遇到个问题, 8、9输出和13、14分别接相同得图腾拄驱动, 13、14脚输出正常,但是8、9脚的死区时间消失.
0
回复
2005-08-25 19:18
@minemax
yes,youcansetRCvalueofthistwopintochangethepeakvoltagevaluetoclampdownthedutycircle.
我想请问一下:用3875设计的电源在轻载和重载的情况下都能实现软开关吗?
0
回复
2005-08-25 19:28
@观自在人
我想请问一下:用3875设计的电源在轻载和重载的情况下都能实现软开关吗?
据我所知,他的轻载是有限制的.
0
回复
2005-08-25 20:19
@nanxiang51
据我所知,他的轻载是有限制的.
什么限制?
0
回复
minemax
LV.2
7
2005-08-26 19:52
@nanxiang51
但是最小占空比好像设置不了.还遇到个问题,8、9输出和13、14分别接相同得图腾拄驱动,13、14脚输出正常,但是8、9脚的死区时间消失.
there must be something wrong in your circuit
0
回复
2005-08-26 20:05
@minemax
theremustbesomethingwronginyourcircuit
以上问题已解决,是开关管接错.
但是又出新问题了,
经过互补驱动,加上驱动变压器后, 8、9 脚间的死区时间比设定的要小, 而且用示波器同时看前臂和后臂驱动波形时, 8、9侧的死区时间更小了,如果只看8、9侧的,波形要好些.13、14 脚一直正常.
0
回复