• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

为什么矽钢片变压器板经常出现保险丝(一次性)动作的状况?

各位大哥;
  矽钢片变压器用在电脑板上以常出现保险丝动作开路!请指教!

谢谢!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2005-08-26 19:38
变压器通电的冲击电流造成保险丝开路.
0
回复
苏德材
LV.1
3
2005-08-26 19:45
@七年之痒
变压器通电的冲击电流造成保险丝开路.
七哥,你是说过电流过大造成的的吗?但在生产线上电压是稳定的,是否会和负载之类的有关
谢谢
0
回复
2005-08-26 21:27
@苏德材
七哥,你是说过电流过大造成的的吗?但在生产线上电压是稳定的,是否会和负载之类的有关谢谢
这个冲击电流是指变压器在通电的瞬间铁心受激励后产生的浪涌电流,一般很大功率的变压器才会出现这个现象的.
0
回复
carhid
LV.3
5
2005-08-27 12:24
@七年之痒
这个冲击电流是指变压器在通电的瞬间铁心受激励后产生的浪涌电流,一般很大功率的变压器才会出现这个现象的.
合闸电流,合闸相位和变压器的剩磁有关.还有就是变压器的磁通设计太高!
0
回复