模块电源电流密度选取

近期设计一DCDC电源模块,输入电压24V(1路),输出电压24V(2路),功率1.5W,选择漆包线规格为AGW38,按此电流密度大概8A/mm2,并且通过了相关测试(高低温循环,高低温冲击等),在常温下变压器表面几乎没有温升.
但是一般资料和设计准则中电流密度取4.5A/mm2,变压器厂商告知,耐温180的线电流密度可取到16A/mm2,不知道对不对?
还有电流密度跟线径是否存在关系?
还有电流密度跟耐温等级是否存在关系?
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
zxyu1258
LV.2
2
2013-09-28 21:44
怎么没有人回答呢
0
回复
abccba
LV.9
3
2013-09-29 01:11
@zxyu1258
怎么没有人回答呢

别抱怨,都睡觉去了,我来回答你的问题:

1、还有电流密度跟线径是否存在关系?
铜线导电良好但也有电阻率,有电流就会发热,高频电流时电阻更大,当I2R功率大于散热功率时,导线就温升,直到发热和散热平衡,散热好电流就可以大,漆皮耐温高热平衡温度即工作温度就可以高,电流就可以大;

2、还有电流密度跟耐温等级是否存在关系?
电流密度,不是元件或材料的本征参数,是我们设计的经验系数,参考1。