有关高频在线UPS有什么问题,尽管问吧?共同学习!
高频在线UPS1-3KVA在有什么问题,尽管问吧?共同学习!
全部回复(306)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@sunsusie
它的工作频率多少?输出的频率多少?最好有图标注一下
该系列UPS早期的用68HC711K4,以后用68HC908MR32作控制器.但该MCU仅作控制用,SPWM由另外的IC合成.由三角波和基准正弦波通过比较器产生SPWM波.MCU送出的是38.4KHZ,经分频后为19.2KHZ,通过积分后为19.2KHZ三角波.
基准正弦波由MCU-68HC711K4送出的基准方波信号送到由TL074等组成的正弦波发生器产生基准基准正弦波
现在用用68HC908MR32作控制器的机型,MCU的33脚送出的是19.23KHZ方波积分后是19.23KHZ三角波.
输出频率50/60HZ
基准正弦波由MCU-68HC711K4送出的基准方波信号送到由TL074等组成的正弦波发生器产生基准基准正弦波
现在用用68HC908MR32作控制器的机型,MCU的33脚送出的是19.23KHZ方波积分后是19.23KHZ三角波.
输出频率50/60HZ
0
回复
提示
@hadkc
该系列UPS早期的用68HC711K4,以后用68HC908MR32作控制器.但该MCU仅作控制用,SPWM由另外的IC合成.由三角波和基准正弦波通过比较器产生SPWM波.MCU送出的是38.4KHZ,经分频后为19.2KHZ,通过积分后为19.2KHZ三角波. 基准正弦波由MCU-68HC711K4送出的基准方波信号送到由TL074等组成的正弦波发生器产生基准基准正弦波 现在用用68HC908MR32作控制器的机型,MCU的33脚送出的是19.23KHZ方波积分后是19.23KHZ三角波.输出频率50/60HZ
有没有直接用MCU产生SPWM的?
0
回复
提示
@hadkc
该系列UPS早期的用68HC711K4,以后用68HC908MR32作控制器.但该MCU仅作控制用,SPWM由另外的IC合成.由三角波和基准正弦波通过比较器产生SPWM波.MCU送出的是38.4KHZ,经分频后为19.2KHZ,通过积分后为19.2KHZ三角波. 基准正弦波由MCU-68HC711K4送出的基准方波信号送到由TL074等组成的正弦波发生器产生基准基准正弦波 现在用用68HC908MR32作控制器的机型,MCU的33脚送出的是19.23KHZ方波积分后是19.23KHZ三角波.输出频率50/60HZ
你是讲的哪家的高频机,有图吗?学习一下.
0
回复
提示