请问一下,为什么有负载调整率这个现象
比如我空载输出是 5.012V 为什么满载时变小了,为5.00V
请问这个调整度是从哪里影响来的,麻烦各位朋友帮我解一下这个疑惑,多谢!
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
yangxi
LV.6
2
2009-08-10 16:32
你的电源到负载之间应用线连通的吧,有一部分压降在线材上了.
0
回复
提示
sun_dn
LV.3
3
2009-08-11 16:11
空载电压肯定是高的,连接负载后分压了.要得到正确的输出电压最好带载调试.
0
回复
提示
njyd
LV.8
4
2009-08-16 23:32
稳压电源输出电压的变化不可能为零.
任何控制电路,都要根据输出电压的变化来调整控制输出,输出没变化就没有调整.