• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

广州埋弧自动焊机一个奇怪故障,谢谢高手帮忙!!!

问题:起焊电流很大且会自动跳闸.换新的主板和小车控制板,故障依旧.谢谢高手的指教,在此感激不尽啦!
全部回复(24)
正序查看
倒序查看
2009-08-13 20:30
你的开关有问题,满足不了启动电流.
0
回复
2009-08-13 20:32
@技术是生存之本
你的开关有问题,满足不了启动电流.
再看看反馈线是否断了,
0
回复
2009-08-13 22:49
@技术是生存之本
你的开关有问题,满足不了启动电流.
可以说得明确一些吗?是小车控制箱上的(开/关)按钮吗?真是感谢你啦
0
回复
2009-08-13 22:52
@技术是生存之本
再看看反馈线是否断了,
14芯电缆线没有断线...很好...谢谢你啦.有可能的故障多多给我指教.
0
回复
h81848884
LV.6
6
2009-08-14 08:03
@huangniao66
可以说得明确一些吗?是小车控制箱上的(开/关)按钮吗?真是感谢你啦
线路板的问题
0
回复
xsw5331
LV.2
7
2009-08-14 08:20
可以把电流调小些,用手焊试一下,看电流是否可控.
0
回复
2009-08-14 13:42
@h81848884
线路板的问题
换了几块新板上去也是如此啊,头痛~~~有没有可能平板可控硅击穿的呢?等待高手的指教!谢谢!
0
回复
2009-08-14 13:44
@xsw5331
可以把电流调小些,用手焊试一下,看电流是否可控.
试过,调试也不行,电流还是那么大的,且几秒钟就要跳闸啦!
0
回复
93dh
LV.3
10
2009-08-14 17:54
@huangniao66
试过,调试也不行,电流还是那么大的,且几秒钟就要跳闸啦!
是双反星型吗?你把平板晶闸管与次级联接的6个接线处重新处理一下,并用铜铝导电膏使其接触良好.原因应该是铝氧化后与次级联接的问题--
0
回复
huangniao66
LV.3
11
2009-08-14 18:01
@93dh
是双反星型吗?你把平板晶闸管与次级联接的6个接线处重新处理一下,并用铜铝导电膏使其接触良好.原因应该是铝氧化后与次级联接的问题--
你可真是高手啊,我试试看吧.谢谢你啦!
0
回复
huangniao66
LV.3
12
2009-08-14 22:09
@93dh
是双反星型吗?你把平板晶闸管与次级联接的6个接线处重新处理一下,并用铜铝导电膏使其接触良好.原因应该是铝氧化后与次级联接的问题--
师傅,还是不行啊.这个东西真是不好修,有没有其它的可能性呢?真是感谢所有人的辛辛指导了.
0
回复
2009-08-15 19:04
@huangniao66
师傅,还是不行啊.这个东西真是不好修,有没有其它的可能性呢?真是感谢所有人的辛辛指导了.
是否变压器有短路呢?再是否可控硅有性能不好的,可测量触发极的数据是否一样.
0
回复
huangniao66
LV.3
14
2009-08-15 19:24
@chentuohanji
是否变压器有短路呢?再是否可控硅有性能不好的,可测量触发极的数据是否一样.
谢谢你啊,有电路分析图吗?传个给我——416341097@qq.com
0
回复
2009-08-16 08:53
@huangniao66
谢谢你啊,有电路分析图吗?传个给我——416341097@qq.com
不好意识,没有,你可断开输出线用摇表量一下.
0
回复
huangniao66
LV.3
16
2009-08-17 00:01
@chentuohanji
不好意识,没有,你可断开输出线用摇表量一下.
有两个可控硅性能比较差,可不知道参数.管子上面写有:有一个是——PRX4LA296305BBP4 8932字样,另一个是——NKKXLA4623.真不知道是啥意思的.再次请教各位大侠.谢谢!
0
回复
yulin52
LV.4
17
2009-08-18 12:14
建议查一下电流调节电位器,也曾遇到起焊电流很大问题,是电位器断路造成的.
0
回复
2009-08-18 13:04
@yulin52
建议查一下电流调节电位器,也曾遇到起焊电流很大问题,是电位器断路造成的.
如有条件更换可控硅,但可控硅按你所说的状况好象没坏,还是重点在变压器对地电阻或观察有无烧黑的地方.
0
回复
huangniao66
LV.3
19
2009-08-19 17:50
@yulin52
建议查一下电流调节电位器,也曾遇到起焊电流很大问题,是电位器断路造成的.
找到了故障点了.是有两个可控硅击穿了.可它们的型号很模糊.一个是标有此字样:ST330CH08C——另一个是标有:NKKXLA4623.不知道是什么意思.谢谢师傅的指教啦.
0
回复
2009-08-19 18:03
@huangniao66
找到了故障点了.是有两个可控硅击穿了.可它们的型号很模糊.一个是标有此字样:ST330CH08C——另一个是标有:NKKXLA4623.不知道是什么意思.谢谢师傅的指教啦.
你的埋弧焊是多大的?如1000的可用KP1000的国产可控硅替代.
0
回复
huangniao66
LV.3
21
2009-08-19 21:52
@chentuohanji
你的埋弧焊是多大的?如1000的可用KP1000的国产可控硅替代.
是MZ5-1250的,广州电焊厂生产的.
0
回复
2009-08-20 13:07
@huangniao66
是MZ5-1250的,广州电焊厂生产的.
用KP1500的国产可控硅替代.
0
回复
huangniao66
LV.3
23
2009-08-21 23:50
@chentuohanji
用KP1500的国产可控硅替代.
KP系列体积太大了,装不进去.
0
回复
2009-08-22 10:21
@huangniao66
KP系列体积太大了,装不进去.
调节一下散热片的距离就行
0
回复
hxkd741852
LV.5
25
2009-09-13 16:57
@chentuohanji
用KP1500的国产可控硅替代.
kp系列的速度慢不能用要用kk系列或者ka系列的电流1300安电压1600伏,国产的晶闸管质量没有问题,可以直接更换,我发现国外的可控硅标注与国产的不一样,我们是按额定使用条件标注,比如110度,额定电压下的额定电流,外国人标25度下一个值,比110度下大好多,似乎他们的很好其实不见得,我就用国产可控硅代替进口的修软启动器,电流电压提高一个等级后都能成功,就是进口的用的是塑料绝缘外壳,直径小,国产的中间有一个大的铜皮圈,绝缘不好处理但愿厂家能改进.
0
回复