关于空调用的水泵有没有相关标准?

各位大侠,请问有没有关于水泵的国家标准或其他标准?..若有,请帮忙上传,万分感谢!
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
zhangsg
LV.4
2
2005-09-28 10:18
空调器的水泵一般我们都是随整机进行测试的,本人认为如果是低压的肯定没有什么问题
0
回复
2005-09-28 12:26
@zhangsg
空调器的水泵一般我们都是随整机进行测试的,本人认为如果是低压的肯定没有什么问题
我们空调的水泵,电源是强电230V的.
0
回复
zhangsg
LV.4
4
2005-09-28 13:07
@xiaozhousz
我们空调的水泵,电源是强电230V的.
那就需要认证了,按照小功率电机的标准检测,如果没有要随机检测,堵转15天
0
回复
2005-09-28 13:21
@zhangsg
那就需要认证了,按照小功率电机的标准检测,如果没有要随机检测,堵转15天
恩,具体是哪个标准,老兄记得吗?
我们的泵功率是10几W
0
回复
zhangsg
LV.4
6
2005-09-28 13:27
@xiaozhousz
恩,具体是哪个标准,老兄记得吗?我们的泵功率是10几W
EN60034,国标我忘了,呵呵
0
回复
2005-09-28 13:58
@zhangsg
EN60034,国标我忘了,呵呵
谢谢
0
回复
2006-01-07 22:02
我是专们做空调用水泵的,不知你要那方面的标准,做什么用途
0