電源安規CB報告發現量度安規距離是兩端電壓有關不明白安規測試UP什麼意思
電源安規CB報告發現量度安規距離是兩端電壓有關不明白安規測試UP什麼意思
我做一款電源CB時,CB報告寫的初與次級間電壓UP不知什意思,為何與Urms電壓不一樣,但我測試了VP-P峰值電壓要高於UP電壓,請高手們解一下附檔UP是怎樣得出來的謝!
3403571252379543.pdf
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
gegigegi
LV.4
2
2009-09-09 13:55
Vpeak
0
回复
提示
1840
LV.4
3
2009-09-16 11:13
VP是初次级的峰值电压,通过示波器可以得到;通常通过考量Vpeak来判断空间距离;Urms来评估爬电距离.
0
回复
提示
jiang8888
LV.3
4
2009-10-05 11:57
@1840
VP是初次级的峰值电压,通过示波器可以得到;通常通过考量Vpeak来判断空间距离;Urms来评估爬电距离.
理论了用示波器看的初与次级或其它部位的峰值电压与做安规认证的做的量度的峰值电压差很大,我量度的电压要高很多啊,所以发贴问一问同行的工程师们是否有真正的量度过了,是否会与认证行量度的差多少?比如高频变压器的初与次端电压
0
回复
提示
lester78
LV.4
5
2009-10-05 19:55
有意思~~
VUP =V PEAK
1.要将AC-N 接到输出二次侧的地,再接到大地.
2.要用到ISOLATION TRANSFORMER.