• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

UPS求助

本人新到一公司,领导让管理服务器.
服务器连着一台ON-Line 3KVA的UPS.
不知道怎么用,一竖排显示电量的小灯就最下面的亮一个绿色的.
打电话问买这台机器的程序员,他让断电一天放电.第二天再只连电源充电.
今天我充了6个多小时了,那一排小灯还是只有最下面的一个亮.还有下面最左面的灯一闪一闪的.隔一段时间它就"滴"响一声.
求助各位老大,应该怎么办.
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
ulxk
LV.1
2
2009-09-11 12:05
这是指示灯的附图 3563471252641940.doc
0
回复
hong ru
LV.3
3
2009-09-12 14:32
@ulxk
这是指示灯的附图3563471252641940.doc
竖着的一排指示负载.只亮一个灯说明负载轻.左边灯闪看是不是你的市电零火线给接反了.
0
回复
thinkshe
LV.5
4
2009-09-14 19:09
@hong ru
竖着的一排指示负载.只亮一个灯说明负载轻.左边灯闪看是不是你的市电零火线给接反了.
输入零火线接反了 可以让电工帮你讲UPS输入插座零火线对调一下就可以了
没对调也没关系 只是过段时间会叫一次
0
回复
zhenshi
LV.2
5
2009-10-12 18:28
我这有份山特的使用说明书你看看,如果还有问题请直接加群82971827为你解决. 1270181255343260.rar
0
回复