企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
不对称半桥磁化曲线
不对称半桥磁化曲线
我想问一下大家,不对称半桥变压器的磁化曲线是在第一象限还是在一,三象限?
为什么上管导通的时候原边电流为Ip1=(Io/n)+Im,而上管关断下管导通后原边电流成了Ip2=-[(Io/n)-Im],Ip2的绝对值比Ip1的小了呢?难道是变压器工作在第一象限,磁化电流Im方向没变吗?
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
goldguard
LV.4
2
2009-09-17 08:52
没有人做过不对称半桥么?
不对称半桥和LLC电路拓扑是一样的,只是控制方式不同,为什么不对称半桥不能象LLC电路那样原边产生谐振电流呢?是不是电容Cb较大的原因呢?
0
回复
提示
LV.1
3
2009-09-17 09:25
@goldguard
没有人做过不对称半桥么?不对称半桥和LLC电路拓扑是一样的,只是控制方式不同,为什么不对称半桥不能象LLC电路那样原边产生谐振电流呢?是不是电容Cb较大的原因呢?
关注
0
回复
提示
goldguard
LV.4
4
2009-09-17 16:29
@
关注
看来要等到我样机出来,测了才知道啊.
0
回复
提示
zlx305
LV.4
5
2009-12-09 19:34
@goldguard
没有人做过不对称半桥么?不对称半桥和LLC电路拓扑是一样的,只是控制方式不同,为什么不对称半桥不能象LLC电路那样原边产生谐振电流呢?是不是电容Cb较大的原因呢?
干吗原边产生谐振电流?
0
回复
提示
sologong
LV.5
6
2009-12-11 18:13
AHB有两种应用分别是AHB flyback和AHB forward.你所提到的是AHB forward.现在将你的问题回答如下,请参考!
1)上管导通的时候原边电流为Ip1=(Io/n)+Im,而上管关断下管导通后原边电流成了Ip2=-[(Io/n)-Im].这是因为NS1和NS2电流折算到原边后,方向相反,一个是从点端流出,一个是从非点端流出.
1)Im(dc)为磁化电流的平均值(意味着AHB有直流磁偏,和负载有关),具体为:Im(dc)=D*Io/n2-(1-D)*Io/n1,当Io=0时,Im(dc)=0,此时AHB工作在一,三象限.当负载增大,由于直流磁偏的存在,磁化电流最小值有可能恒大于零即方向不会改变,此时就完全工作在第一象限.
0
回复
提示
sologong
LV.5
7
2009-12-11 18:15
带负载的情况下,磁化电流是测不出来的!
0
回复
提示
sologong
LV.5
8
2009-12-11 18:17
AHB有两种应用分别是AHB flyback和AHB forward.你所提到的是AHB forward.现在将你的问题回答如下,请参考!
1)上管导通的时候原边电流为Ip1=(Io/n)+Im,而上管关断下管导通后原边电流成了Ip2=-[(Io/n)-Im].这是因为NS1和NS2电流,一个是从点端流出,一个是从非点端流出,折算到原边后,方向相反.
1)Im(dc)为磁化电流的平均值(意味着AHB有直流磁偏,和负载有关),具体为:Im(dc)=D*Io/n2-(1-D)*Io/n1,当Io=0时,Im(dc)=0,此时AHB工作在一,三象限.当负载增大,由于直流磁偏的存在,磁化电流最小值有可能恒大于零即方向不会改变,此时就完全工作在第一象限.
0
回复
提示
工程师都在看
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
电源网-fqd
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
精华推荐
换一换
立
即
发
帖