公司生产的18W以上的产品,用华仪7440测试高压,ARC打5级都fail,原因分析找不到,看各位大侠有没有遇到同样的问题,求救!Hi-pot 测试基本知识试卷 HI-POT测试示意图
上传些资料!
公司生产的18W以上的产品,用华仪7440测试高压,ARC打5级都fail,原因分析找不到,看各位大侠有没有遇到同样的问题,求救!Hi-pot 测试基本知识试卷 HI-POT测试示意图
上传些资料!
1. ARCING TEST(電弧測試):當高壓的兩端靠很近時,會有尖端放電現象產生,此一現象經長時間的發生將可能對產品產生很大的傷害,較常見的現象有,當要元件兩端加高壓時,元件腳有一個未焊住,但與焊點有接觸,在振動時,偶爾脫開很小幅度,從而產生尖端放電或有些元件絕緣層有少許的刮傷,
ARCING定義:ARC為一物理現象,通常是指兩端點之間,因距離不夠或介質存在,
而在通電時產生的一個跳火現象,此跳火現象通常為非連續性的,
ARCING偵測的目的:ARC的產生,並不會造成產品立即故障或對人體傷害的問題,但它會隨使用時的的增長,而造成兩端點間的絕緣日益破壞,進而造成機器的故障或對人體的危害,例如”SPS內的PCB的螺絲鎖緊,可能會因工作一段時間后,中間介質阻抗改變,造成浮動電位,進一步破壞PCB內部元件,或因ARC的產生,影響SPS的正常工作.因此ARC偵測的目的在防患未然,也可說是產品可靠度試驗,
ARC偵試線路原理:在ARC的定義列ARC為非連續性的,且約為1KHZ以上的PLUSE OR SPIKE 的高頻信號,因此ARC偵測線路原理如下:
被測物(UUT)電流訊號 LO-PASS FILTER HI PASS FILTER
從被測物電流訊號經過兩回路,一為20—PASS FILTER,20—PASS FIELTER
是將電流信號轉換成RMS值,以便量測與判定,HI—PASS FILTER則是當被測物電
流信號有ARC(高頻信號)產生時,將低頻濾掉,只留高頻信號,並經過量測與判別,以上為ARC偵測線路原理.
ARC功能偵測計算:ARC的產生與兩端點間的電壓與距離有關,因此,ARC的產生
通常在高壓時產生,也就是在波峰產生,並且ARC的高頻訊號也是載在波峰上故計算
與量測方式都是以MHP:
例(一):
測試電壓AC1250VAC時:
VP=1250*√2=1768V,以電阻500KΩ做介質
GAP=兩端點距離調整至ARC剛好產生,約
因此,ARC電流為I=V/R=1768/1500K=3.5MAP
從上述來看,可歐姆定律來計算,但此為理論值,故我們必須考慮各種誤差的可能,如
GAP大小,電阻含 性等因素.
ARC等級說明:
9等級(
8等級(
7等級(
6等級(
5等級(
4等級(
3等級(
2等級(
1等級(
Hi-pot test 资料,经典。
高压测试 经典资料,请各位查看!