• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

寻求通讯电源和监控模块的整体方案

需要通讯电源和监控模块的整体(成熟)方案
有兴趣可联系
qianya1982@163.com
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
azhu
LV.8
2
2009-12-23 08:24
把你的技术要求说说,或许有现成的方案可以提供.
0
回复
2009-12-23 17:03
@azhu
把你的技术要求说说,或许有现成的方案可以提供.
监控主要技术参数 :
1工作电源:85~320VDC,
2通信端口:串口 RS485 或 RS232 (可配以太网端口)
3电池管理:自动均浮充转换 充电限流 定时均充 温度补偿
4控制功能:充电模块开、关机 充电模块限流 充电模块电压调节 电池均 / 浮充转换
5告警功能:可为告警量设定继电器输出
6液晶触摸屏,全汉化显示,人机界面友好
7最多可监测32路馈电开关状态和8路系统开关状态(包括交流配电开关状态、直流输出开关状态、电池充电开关状态、电池熔断状态、交流接触器状态和防雷故障状态).
8一套系统最多可监测128 路馈电回路的绝缘状态
9一套系统最多可实现2组18节或1组108 节电池检测功能
10单体电池表面温度巡检功能,作为电池内阻检测的替代方法
11监控装置具有60条当前故障存储和60条历史故障记忆功能.
12系统后台通讯可选择485和232接口标准,并配有多种行业标准通讯规约,方便与电力自动化系统连接,实现对电源系统“四遥”功能
13通讯口、模拟量通道、开关量通道采用了全隔离技术,微处理器得到精心呵护,符合高
等级抗扰度国际标准,系统工作稳定可靠.
14可与所有主流厂家的充电模块配套使用,也可通过扩展模数转换单元实现对模拟充电模块的监控
15在放电计量时,系统可给出放电负载加载控制信号,同时调低模块输出电压,当电池电压达到设定的终止电压时,系统也可给出放电负载切除控制信号,恢复到正常工作状态,有效避免了由于用户疏忽造成的电池过放电,有利于延长电池使用寿命
16系统设有可更改的设置和控制密码,非授权人员只能做简单的查询操作,确保系统运行安全
17监测控制母线电压、合闸母线电压、电池组端电压及控制母线电流和电池充放电电流,并在它们超出设定限值时给出声光报警.
18监测双路交流供电电压和交流接触器状态,当一路电源电压过高或过低时自动将系统供
电切换到另一路并给出声光报警.
19与各充电模块通讯,实时显示各充电模块的输出电压、输出电流及开关机状态,并控制各充电模块按照可修改的电池充电曲线自动完成对电池的充电过程,同时具有充电电压的环境温度补偿功能,.当充电模块有故障时给出声光报警.
20监测交流配电开关状态、直流输出开关状态、电池充电开关状态、电池熔断器状态、交流接触器状态、防雷故障状态以及直流馈出开关状态,当发生故障时给出声光报警.
21用户可灵活配置系统,充电模块数量及容量、控制母线馈出和合闸母线馈出回路数、控制母线电流传感器和电池充放电电流传感器的量程等都可由用户自行修改.
0
回复
azhu
LV.8
4
2009-12-23 21:17
@hanbing0713
监控主要技术参数:1工作电源:85~320VDC,2通信端口:串口RS485或RS232(可配以太网端口)3电池管理:自动均浮充转换充电限流定时均充温度补偿4控制功能:充电模块开、关机充电模块限流充电模块电压调节电池均/浮充转换5告警功能:可为告警量设定继电器输出6液晶触摸屏,全汉化显示,人机界面友好7最多可监测32路馈电开关状态和8路系统开关状态(包括交流配电开关状态、直流输出开关状态、电池充电开关状态、电池熔断状态、交流接触器状态和防雷故障状态).8一套系统最多可监测128路馈电回路的绝缘状态9一套系统最多可实现2组18节或1组108节电池检测功能10单体电池表面温度巡检功能,作为电池内阻检测的替代方法11监控装置具有60条当前故障存储和60条历史故障记忆功能.12系统后台通讯可选择485和232接口标准,并配有多种行业标准通讯规约,方便与电力自动化系统连接,实现对电源系统“四遥”功能13通讯口、模拟量通道、开关量通道采用了全隔离技术,微处理器得到精心呵护,符合高等级抗扰度国际标准,系统工作稳定可靠.14可与所有主流厂家的充电模块配套使用,也可通过扩展模数转换单元实现对模拟充电模块的监控15在放电计量时,系统可给出放电负载加载控制信号,同时调低模块输出电压,当电池电压达到设定的终止电压时,系统也可给出放电负载切除控制信号,恢复到正常工作状态,有效避免了由于用户疏忽造成的电池过放电,有利于延长电池使用寿命16系统设有可更改的设置和控制密码,非授权人员只能做简单的查询操作,确保系统运行安全17监测控制母线电压、合闸母线电压、电池组端电压及控制母线电流和电池充放电电流,并在它们超出设定限值时给出声光报警.18监测双路交流供电电压和交流接触器状态,当一路电源电压过高或过低时自动将系统供电切换到另一路并给出声光报警.19与各充电模块通讯,实时显示各充电模块的输出电压、输出电流及开关机状态,并控制各充电模块按照可修改的电池充电曲线自动完成对电池的充电过程,同时具有充电电压的环境温度补偿功能,.当充电模块有故障时给出声光报警.20监测交流配电开关状态、直流输出开关状态、电池充电开关状态、电池熔断器状态、交流接触器状态、防雷故障状态以及直流馈出开关状态,当发生故障时给出声光报警.21用户可灵活配置系统,充电模块数量及容量、控制母线馈出和合闸母线馈出回路数、控制母线电流传感器和电池充放电电流传感器的量程等都可由用户自行修改.
这系统考虑得挺齐全的,很复杂,和我看到的华为公司的要求很接近,要做好挺花功夫的.
没讲到功率,估计至少是几百W以上.
我现在在给另一客户做的产品与此类似,不过还在研发阶段.
我们做的也是带冗余系统的后备态工作的200AH的电池组产品,但功能要求没有这么复杂.我们做到以下功能:
1、保护:过压、欠压、过流、短路、过温、低温
2、平衡:充电平衡
3、温度自适应:带风冷系统和加温系统
4、电量计量
5、后备态管理
6、状态指示(界面LCD指示和声、光指示)
7、远程通信及监控
8、冗余
9、干结点控制(后已取消)
10、带报警信息记录功能
11、软件可升级
0
回复
a7049445
LV.2
5
2009-12-24 01:28
@azhu
这系统考虑得挺齐全的,很复杂,和我看到的华为公司的要求很接近,要做好挺花功夫的.没讲到功率,估计至少是几百W以上.我现在在给另一客户做的产品与此类似,不过还在研发阶段.我们做的也是带冗余系统的后备态工作的200AH的电池组产品,但功能要求没有这么复杂.我们做到以下功能:1、保护:过压、欠压、过流、短路、过温、低温2、平衡:充电平衡3、温度自适应:带风冷系统和加温系统4、电量计量5、后备态管理6、状态指示(界面LCD指示和声、光指示)7、远程通信及监控8、冗余9、干结点控制(后已取消)10、带报警信息记录功能11、软件可升级
o哦
0
回复