• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

这样的变压器谁能设计

客户提供一只变压器,不能拆卸,不论是用软件还是人工算,谁能解决,曾问某变压器软件开发商不知是知难而退还是其他原因没有答复。



某一变压器有以下参数:


铁心硅钢EI 54X29.5


初级电压 220V


频率      50Hz


空载电流  40Ma


初级电阻  88欧


次级空载电压 10.58V


次级负载电流  2.65A


次级电阻     212.6欧


王字型胶心


温升不超过70度


有外壳。


问:


铁心材料?


初级圈数?


初级线径?


次级圈数?


次级线径?


温升?


全部回复(13)
正序查看
倒序查看
2010-01-09 11:11
BOBBIN:EI-54*30王字型

core: H18A-0.50mm

pri: 1255Ts/0.20mm

sec: 61Ts/0.90mm

Rp=87 ohms

Rs=0.212 ohms

Ix=43mA

T=45C
0
回复
2010-01-09 18:50
次级电阻212欧,这点不知道是你抄错还是客户说错,其他的就简单,很多公司都有这样的系统的,现成的,只要知道功率和电压就有现成的参数。
0
回复
st`johns
LV.6
4
2010-01-09 19:30
@yanchangcheng
次级电阻212欧,这点不知道是你抄错还是客户说错,其他的就简单,很多公司都有这样的系统的,现成的,只要知道功率和电压就有现成的参数。
是0.212欧,谢谢指出
0
回复
boaster
LV.6
5
2010-01-09 19:44
@sixbrother
BOBBIN:EI-54*30王字型core:H18A-0.50mmpri:1255Ts/0.20mmsec:61Ts/0.90mmRp=87ohmsRs=0.212ohmsIx=43mAT=45C
回答的很好。

但有一点值的商榷。

若温升计算准确,客户要求允许温升70.计算温升只有45度。为什么不用H50而用H18?

该变压器是有外壳的恐怕温升不止45度,若不止45度其他参数要略作修正。
0
回复
2010-01-09 19:59
@sixbrother
BOBBIN:EI-54*30王字型core:H18A-0.50mmpri:1255Ts/0.20mmsec:61Ts/0.90mmRp=87ohmsRs=0.212ohmsIx=43mAT=45C
按空载电流的计算数字来说我猜测这是H50的性能,H18还要大一些,温升计算我猜测这是开发式变压器的数据,若猜错请SIXBROTHER不要生气,不客气的指出。
0
回复
2010-01-09 20:05
@boaster
回答的很好。但有一点值的商榷。若温升计算准确,客户要求允许温升70.计算温升只有45度。为什么不用H50而用H18?该变压器是有外壳的恐怕温升不止45度,若不止45度其他参数要略作修正。

你也看得够仔细的了!

是的,用H50是可满足70c MAX,但他有个空载电流要求,因此我选用了H18!

其实客户的要求还少了一点:就是带载电压没说明,这难免会给设计人员带来一些参数不好确定!

0
回复
2010-01-09 20:18
@隐形专家
按空载电流的计算数字来说我猜测这是H50的性能,H18还要大一些,温升计算我猜测这是开发式变压器的数据,若猜错请SIXBROTHER不要生气,不客气的指出。
哈哈,贵在技术交流,生啥气哟!
0
回复
2010-01-10 07:32
@sixbrother
你也看得够仔细的了!是的,用H50是可满足70cMAX,但他有个空载电流要求,因此我选用了H18!其实客户的要求还少了一点:就是带载电压没说明,这难免会给设计人员带来一些参数不好确定!
sixbrother认为要求空载电流40mA ,用H18材料能达到这一要求。

用H18空载电流大还是H50空载电流大,恐怕90%的工程技术人员会说H50空载电流大,看一下这两种材料的比重不同,也就是说材料的化学成分不同,应该是含铁量越高,空载电流越小,纯铁的空载电流最小,但纯铁的铁损最大,大家用H50材料用的多用H18材料用的少,那个空载电流大,留个心眼,机会多的很,试验一下就会流下深刻的印象。


前一段时间我提出过Z11白片的空载电流比H50的空载电流大,遭到网友的反对,市场上跟本没有Z11白片,这是事实。没有白片不等于白片不存在,Z11白片是Z11黑片的母片,铁心片制造厂很明白,为什么市场上不提供Z11白片,提供白片起码要少一到工序(热处理),主要是市场上没人要,那个变压器厂会要价格高的多的Z11,空载电流比H50大的材料去生产变压器,当然,Z11白片的损耗要比H50小的多,我没有在东骏公司打工的经历,不会有这些经验。
0
回复
隐形专家
LV.10
10
2010-01-10 07:53
@sixbrother
你也看得够仔细的了!是的,用H50是可满足70cMAX,但他有个空载电流要求,因此我选用了H18!其实客户的要求还少了一点:就是带载电压没说明,这难免会给设计人员带来一些参数不好确定!
其实客户的要求还少了一点:就是带载电压没说明,这难免会给设计人员带来一些参数不好确定!

这一点我们还想与SIXBROTHERT探讨一下:

楼主这样的问题可能是用来考“软件的编制者”,客户一个变压器拿来有了空载电压、直流电阻---这些都可测出来,负载电流一定,负载电压也就是瓮中之鳖。这对软件的编者有一定难度,世上无难事只要肯登攀,现在也有只输入空载电压的变压器设计软件。反过来说,给你负载电压,不给负载电流,难度更大一些,实际结果也是一样,若是两者都不给,这难度更大了,能计算出来就算为高人了。

只能是猜想楼主在探索软件编者的变压器知识水平了。




0
回复
隐形专家
LV.10
11
2010-01-10 16:08
@yanchangcheng
次级电阻212欧,这点不知道是你抄错还是客户说错,其他的就简单,很多公司都有这样的系统的,现成的,只要知道功率和电压就有现成的参数。
变压器虽小,离不开铁心、导线、绝缘材料。也是五脏俱全。用来计算变压器的软件也是五花八门,书本上有的,大家都会,编程的手段再复杂,毕竟是电子变压器的设计,计算圈数、线径、电阻值难不倒任何一个软件。再好的软件外观、功能只要你能编出来,我也能做到。书上没有的就看你专研的水平了。

那些能难倒软件的编者(仅供参考)

1.温升--温升计算不精确影响圈数,虽用打样来解决,用打样来弥补不是说你软件还欠点火侯吗?

温升能达到多少合适呢?5度还是±5度。能达到这一要求的软件应该是好软件,目前大多数软件供应商只能对你闪闪烁其词,躲躲闪闪,不会直接回答这个问题,就是找电子变压器手册EI变压器设计编写者也不会给你满意答复。温升的计算方法起马有十几种为什么算不准?

a)对EI变压器设计来说有实验数据的工程技术人员不会去编书。编书的人实验数据不全面,再加上一个变压器厂不可能生产全系列变压器,有了大量的实验数据谁还会去探讨理论问题。

b)对环形变压器来说难度更大,铁心尺寸五花八门,前面的实验数据对后面铁心尺寸不同没有借鉴的机会。

如何解决这一问题要另劈途经。我亲眼看到3000人的大厂工程部的工程计算人员有5、6十人。软件现场演示,任意提出EI变压器与环形变压器,计算结果下面鸦雀无声,也许是巧合了。世上无难事只要肯登攀,化下大力气是能解决的。

2。材料的性能:铁心片的测试是用直流性能,变压器的性能是交流性能,铁心片厂的检测是一点,变压器的设计要一条磁化曲线,市场上软件怎么编出来的我不好臆想。给出交流磁曲线的,就我所知只有东骏一家,谁也不会露底给自己制造麻烦,这就造成目前软件在磁性能上计算不准,不入虎穴焉得虎子。只有你能进入东骏厂的技术部门就明白了。

3。导线材料。目前大多数厂不给每千公尺长导线重量,对于任意线径的每千公尺长导线重量如何解决?这个问题应是比较容易解决的。

4。--------
0
回复
st`johns
LV.6
12
2010-01-10 17:22
@隐形专家
变压器虽小,离不开铁心、导线、绝缘材料。也是五脏俱全。用来计算变压器的软件也是五花八门,书本上有的,大家都会,编程的手段再复杂,毕竟是电子变压器的设计,计算圈数、线径、电阻值难不倒任何一个软件。再好的软件外观、功能只要你能编出来,我也能做到。书上没有的就看你专研的水平了。那些能难倒软件的编者(仅供参考)1.温升--温升计算不精确影响圈数,虽用打样来解决,用打样来弥补不是说你软件还欠点火侯吗?温升能达到多少合适呢?5度还是±5度。能达到这一要求的软件应该是好软件,目前大多数软件供应商只能对你闪闪烁其词,躲躲闪闪,不会直接回答这个问题,就是找电子变压器手册EI变压器设计编写者也不会给你满意答复。温升的计算方法起马有十几种为什么算不准?a)对EI变压器设计来说有实验数据的工程技术人员不会去编书。隐形专家你是否有软件卖?

0
回复
隐形专家
LV.10
13
2010-01-10 17:53
@隐形专家
哈哈你不看看我是谁,我骗了你的钱,你能找到“隐形”吗?,劝你也不要找SIXBRITHER他们六兄弟你打得过吗?
0
回复
sixbrother
LV.9
14
2010-01-11 15:50
@隐形专家
哈哈你不看看我是谁,我骗了你的钱,你能找到“隐形”吗?,劝你也不要找SIXBRITHER他们六兄弟你打得过吗?

哈哈,我不卖软件!

0
回复