业界各位朋友
大家好!
大家怎么看高频变压器或者电感线圈的高频高压测试?也就是说有没有一些经验或者规范出来?或者机理是什么?
高压测试应按安规要求测试,不同的安规测试的电压也不一样,工作电压不一样测试耐压也不一样!比如:60950=3000v,51558=3750v,1585=2500v,60065=4242v,1310=1480v(同样工作条件下)。爬电距离和隔空距离也不一样!
詹工
谢谢你的回复。
其实我所说的高频高压和我们平时所说的耐压不同。它主要是测试层间短路的。目前有些用的设备是ECG DMX-5,DMX-10
我只测过有条件的: 0.5KV,1KV,1.5KV.