• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

耐压试验中:什么时候采用AC,什么时候采用DC?

以GB8898/IEC65为例,对于Ⅱ类产品,要求是AC3000V,DC4240V.
刚刚一看,是等效的,DC就是AC的峰值,其实不然.
一些电源采用开关电源,一次册与二次侧有隔离电容,而这个隔离电容的容抗会形成一些电流,不少产品对交流电就达到几毫安.这样就容易发生抗电强度测试不合格的问题,如果采用直流测试,就合格了.所以,我一般会看电路设计,如果是使用在可触及部分到电源之间有电容的(如采用开关电源的),一般要求采用直流,如果没有这个电容的(如采用铁心变压器的产品),一般采用交流.
在采用直流的时候,那个电容也会形成过度过程,一些耐压仪会击穿报警,一些耐压仪会不报警,这时候,可以引用耐压标准条文的注释,采用按照规定的电压上升速率缓缓的逐步升高测试电压,过度过程的影响就消除了,合格就可以了.
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
落木源
LV.8
2
2005-10-30 13:05
也有这种情况:直流1412V正常,交流1000V击穿.原因可能是交流下介质来回极化.
0
回复
2005-10-31 19:58
@落木源
也有这种情况:直流1412V正常,交流1000V击穿.原因可能是交流下介质来回极化.
ding
0
回复
abt-bj
LV.9
4
2005-10-31 20:53
@落木源
也有这种情况:直流1412V正常,交流1000V击穿.原因可能是交流下介质来回极化.
很常见,一般在一次侧与二次侧之间有交流的隔直电容的电路经常会有这种现象,所以,在大多数情况下应该采用直流测试.
0
回复
barry-xu
LV.1
5
2005-11-01 12:08
对于高压测试,其它对于国外的审核机构是需要用AC的,在没有特定的条件下,不要用DC,在有Y1电容的情况,交流是过不了的!
0
回复
glzbear
LV.2
6
2005-11-28 18:17
@barry-xu
对于高压测试,其它对于国外的审核机构是需要用AC的,在没有特定的条件下,不要用DC,在有Y1电容的情况,交流是过不了的!
Sorry, I don't think so.
PASS/FAIL will up to your setting of HIPOT Current Limit.
In Taiwan, the limit of agency is 10mA.

Y-Cap status should be shorted when connect to High-Volt/High-Freq AC source.
You could use the DC to avoid thoes issue.
0
回复
greenman
LV.1
7
2005-11-29 21:53
@glzbear
Sorry,Idon'tthinkso.PASS/FAILwilluptoyoursettingofHIPOTCurrentLimit.InTaiwan,thelimitofagencyis10mA.Y-CapstatusshouldbeshortedwhenconnecttoHigh-Volt/High-FreqACsource.YoucouldusetheDCtoavoidthoesissue.
使用AC或者DC是根据该产品适用的电源类型,这是基本的.但当有怀疑有可能因电容的充放电导致安全问题发生时,标准是建议采用DC,作为我的观点测试在DC上.DC和AC就只是个换算的问题,按8898\65的图照打既可.关于适用的电流,10MA不行就设置在20MA即可,这就不是抗电强度的问题了.
0
回复
chhhx
LV.4
8
2005-12-01 21:17
@greenman
使用AC或者DC是根据该产品适用的电源类型,这是基本的.但当有怀疑有可能因电容的充放电导致安全问题发生时,标准是建议采用DC,作为我的观点测试在DC上.DC和AC就只是个换算的问题,按8898\65的图照打既可.关于适用的电流,10MA不行就设置在20MA即可,这就不是抗电强度的问题了.
想问一下,在电源耐压测试的标准中有没有规定漏电流的大小??
0
回复
weryy88
LV.4
9
2005-12-22 20:33
@chhhx
想问一下,在电源耐压测试的标准中有没有规定漏电流的大小??
没有,只是习惯用10mA
0
回复
lushiyu
LV.1
10
2005-12-24 23:06
概括起来说就是根据产品特点!
0
回复
xwshwl
LV.4
11
2006-03-16 14:00
@lushiyu
概括起来说就是根据产品特点!
110V的直流无刷电机驱动器耐压测试应按什么标准来测试啊?
其他的呢?如220ac/110ac
0
回复