工频变压器过ETL时 短路次级 次级线包温度升到146度 温度保险丝才短开 EI48的变压器 温度保险是用110度的 该怎么处理呀? (规定是不能超过120度的)
用105度的保险,包的时候把它包到线包里面,不要隔胶带式式!