请教关于单端反激电路的问题!
请教关于单端反激电路的问题!
现在设计一款输入9-36V,输出12V的电路,采用单端反激式,控制IC为3843.结果调试时发现当输入电压低时输出带负载能力差.请教各位如何解决这个问题,你们有推荐的方案吗?先谢谢了!
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
智慧大头
LV.8
2
2005-10-31 11:31
低端是不是限制脉宽了,你可以将低端占空比放大些试试.
0
回复
提示
millom
LV.1
3
2005-10-31 11:51
@智慧大头
低端是不是限制脉宽了,你可以将低端占空比放大些试试.
输出要求是5A负载,目前在9-14V输入时只能做到2A.请帮忙分析一下原因
0
回复
提示
doublefish_024
LV.4
4
2005-10-31 12:27
@millom
输出要求是5A负载,目前在9-14V输入时只能做到2A.请帮忙分析一下原因
你最好把你的图纸铁上来,这样大家讨论起来也方便,(如果是技术秘密,那就另说了))!!!
0
回复
提示
黄山
LV.4
5
2005-10-31 14:03
@millom
输出要求是5A负载,目前在9-14V输入时只能做到2A.请帮忙分析一下原因
电流反馈太大了吧
0
回复
提示
zwh3158
LV.2
6
2005-10-31 16:11
应该是变压器的问题,
0
回复
提示
红心闪闪
LV.4
7
2005-11-01 16:45
是电流取样的电阻值太大了吧?所以有功率限制.