请教,今天公司修理电容补偿柜时发生爆炸燃烧。还好柜子门是关上的,不然人可能都没有了。
说是爆炸燃烧可能有点过了,其实就是铜质保险座突然冒火被烧化,还好及时切断母排。
过程是这样的:
1、补偿柜的自动系统故障,改手动。
2、近期工厂大修,电气人员检查电容柜(10KV变6KV,功率容量不记得了)。
3、手动投切时,柜子里面的铜质保险座突然燃烧,被烧化。
4、幸好旁边的人马上切断母排。
请问出现这种情况一般是什么原因?
我是外行,奉命调查这个事故的原因。
电气人员分析是手动投切太快。
我查了一些资料分析:1、放电回路失效2、手动投切太快。
请高人指教!